直线段金属桥架长度超过多少米,应设有伸缩节?

如题所述

1.直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置.
2.电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架:
2.1桥架接头两端0.5m处;
2.2每间距1.5~3m处;
2.3转弯处;
2.4垂直桥架每隔1.5米处.
3.吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。
4.桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。
5.电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。
6.金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。
7.金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片两端跨接不小于4mm2的铜芯接地线
8.桥架安装应符合下列要求:
8.1桥架左右偏差不大于50mm;
8.2桥架水平度每米偏差不应大于2mm;
8.3桥架垂直度偏差不应大于3mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-31
直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置.
相似回答