三菱FX2N-4AD-TC温度模块 温度不稳定
模块测试的时候没有问题,但是机器调试的时候稳定不稳定 是模块本身的原因还是什么问题,在线 急等
调试的时候温度不稳定
举报该问题
推荐答案 2014-05-16
模块一般没问题,首先确认是否读取的平均值还是当前值,这个要看程序。
还有是不是有干扰,用屏蔽线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y6VKWYVZ6WGGRV3VK3.html
其他回答
第1个回答 2014-05-16
减少读取次数,使用屏蔽线(一端接地),采用平均值显示
追问
不关模块问题吗?
追答
与模块无关
相似回答
铝塑机用
三菱FX2N-4AD-TC
热电偶
模块
,其中一个实测
温度
和显示温度相差...
答:
看看是不是热电偶坏了?换支看看
三菱FX2N-4AD-TC温度模块
答:
4AD-TC
可以用K型或者J型热电偶,四个通道,测温的同时就可以控温。建议PLC用晶体管输出的,加热丝用固态继电器控制。给联系方式,说出要求我帮你编好程序,这个太简单了。
三菱plc fx2n-4ad模块
答:
fx2n-4ad-tc
是直接接热电偶,然后出来的数值量就直接是热电偶的
温度
值。采集的是热电偶的mV值信号,并自动计算成温度值。fx2n-4ad-pt是直接接热电阻,然后出来的数值量就直接是热电阻的温度值。采集的是热电阻的阻值信号,并自动计算成温度值。这两个是用于温度直接采集的。而温度变送器和压力变送...
三菱
PID控制
温度
问题求高手
答:
三菱
编程手册里面的PID指令介绍时有范例的。你先通过FROM和TO指令,读取你的
4AD-TC
温控
模块
的读取值,读到之后将之写入PID指令,你的
温度
设定值也要写入PID指令中,后面设定MV的地址寄存器,随后就是对照手册将一系列参数进行相关传送处理,比如比例,积分常数和积分时间,微分常数,微分时间,上下限,关键...