三菱FX2N-4AD-TC温度模块 温度不稳定

模块测试的时候没有问题,但是机器调试的时候稳定不稳定 是模块本身的原因还是什么问题,在线 急等
调试的时候温度不稳定

模块一般没问题,首先确认是否读取的平均值还是当前值,这个要看程序。
还有是不是有干扰,用屏蔽线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-16
减少读取次数,使用屏蔽线(一端接地),采用平均值显示追问

不关模块问题吗?

追答

与模块无关