为什么低电压启动过流保护装设在变压器的负荷侧,而过流保护装设在变压器的电源侧,有区别吗

如题所述

1 前者是保护负荷过电流用的,所以装在负荷侧。负荷侧回路的过电流不是变压器的过电流,并不代表变压器过电流了;
2 后者全名应当是变压器过电流保护,对变压器出现过电流故障进行保护,所以应当装在变压器电源侧。同时,变压器过电流保护也是负荷侧短路保护的后备保护,一旦负荷侧发生短路故障,而负荷侧的短路保护拒动时,演过延时后由变压器过电流保护动作,以确保变压器和回路的安全。追问

假如变压器主保护有速断和重瓦斯保护,如果低电压启动过流保护装设在负荷侧,如因电源测和变压器故障,主保护拒动,这时装设在负荷侧的低电压启动过流保护还能起到后备保护吗?

追答

电源或者变压器故障,而变压器主保护拒动,此时变压器的后备保护应当动作,这个后备保护包括了线路的过电流保护。而且大型电站和变电站的主变压器都设置了双重保护,一套保护拒动,另一套保护还是会动作的。但是装在负荷侧的低电压启动过流保护不能作为主变压器的后备保护,仅对负荷起到保护的作用。

追问

你的意思就是说低电压启动过流保护设在负荷侧就不是变压器的后备保护呗。

追答

所谓后备保护一定是在主保护的电源侧,否则就成不了后备保护。因为电流是从电源流向负荷,所主保护在前,后备保护在后(靠近电源侧),这样才能通过保护动作电流以及动作时间的整定来实现保护曲线族。负荷侧的电源来自变压器。所以低电压启动过电流保护只能保护负荷回路,而不能保护变压器,更不能作为变压器的后备保护。

追问

如果变压器设有速断和重瓦斯为主保护,在负荷侧设低电压过流保护,这样变压器就没有后备保护呗,再就是在负荷侧设有低电压启动过流保护,如果变压器或电源侧发生故障,而主保护拒动,这时候负荷侧的低电压启动的过流保护不动作吗?这时候电流都是流向故障点所以经过低电压启动的电流过流保护采的电流是从负荷流向电源侧。电源侧发生故障在负荷侧的低电压启动过流保护电流不也增大电压降低吗

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-06
用区别,是负荷侧用电在本级,保护是过载时断开主电源供电追问

能详细讲解一下吗?谢谢了真心没明白!

相似回答