70米左右70千瓦负荷选用多大的电缆

70米左右70千瓦负荷选该选用用多大的电缆,如何计算

三相380V供电
电流I可按140A估算,线路距离L=70(m),压降ΔU<7%。

铜芯截面积 Scu=L×I÷352=70×140÷352=27.8mm2,
明敷可选BV35 mm2(安全载流量为160A,25℃)

铝芯截面积 Sal=L×I÷217=500×60÷217=45.2mm2 。
明敷可选BLV50 mm2(安全载流量为155A,25℃)

(公式与数据引自《输配电速查速算手册》,P.129~142)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-01
三相负载时的电流:I=70/1.732/0.38/0.78=136A,允许末端电压降为10V时,每根线压降为5V,单线阻:R=5/136=0.037欧,铜线截面:S=0.0172*70/0.037=33平方。
第2个回答  2010-07-01
50平方铜导线