首先计算电机的电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=70000/380/1.732/0.85≈125.1A
考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:125.1×(1+20%)≈150.2A
选择50mm²的阻燃交联铜芯电缆或者70mm²的阻燃交联铝芯电缆合适,即:ZRYJV-3×50+1×25或者ZRYJLV-3×70+1×35,它们的安全载流量分别是175A和170A。
100米的输送距离不远,不用考虑导线压降的问题。
断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×125.1≈150.2A
通过上面的计算,选择160A塑壳式断路器,如:NM1-225/3300 In=160A。
导线的载流量可以通查表或计算得来,见百度文库〈导线载流量、截面积简单计算方法〉链接:http://wenku.baidu.com/link?url=DfihYvNVpSf44co8bSQXFfg9h7NcKYgUmNeH9kiAdKVt7VZ4m-rXLQEBCWxwY4HtV-8RQn2YFtS-8l7enyzGCJfcilNc-8CZdOP7A3UIhtq