功率70千瓦长度100米三相配电选多大铜芯电线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-04-09
如果电源是交流380V,若电机功率因数0.8,电流=70000/1.732/380/0.8=133A。
应当使用50平方毫米铜芯电缆,最好用YJV型电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YVD6VKVGR.html
其他回答
第1个回答 2010-04-12
70KW,三相供电,电流大约125A
选用70平方 YJV型电缆
第2个回答 2010-04-10
我是上海供电所;一,你是拉外面的线还是室内的;二,外面的50平方室内的70平方
我的邮箱;
[email protected]
相似回答
70千瓦
用
多大
电缆 怎样选用
电线
电缆
答:
一平方电流为6-8A,35平方就有35X6A=210A,或者更大点,电压380VX电流210A=
功率
79800瓦,差不多的样子把,因为我是按每平方线6A电流算的,现在一般的
电源线
都不只这个数字。还有,看你线的连接方式是怎么样的,最好不要在一根线上串着。二、
70米
左右
70千瓦
负荷选用多大的电缆
三相
380V供电 电...
3X25
铜芯
电缆可以带
70千瓦
逆变器吗?
答:
1、70平方铜、铝电缆安全载流分别为225A、210A,带
三相
380V纯电阻负载分别为:P铜=380*225*1.732=148086W,P铝=380*210*1.732=138214W.。2、负载如果是电机,
功率
因素按0.8计,则,P铜=148086*0.8=118469W,P铝=138214*0.8=110571W。3、线路超过
100米
,设长度为L,20℃,铜电阻率:...
...从
配电
柜到控制柜的距离有300米用
多大
的主线(铝芯线),和电机线用...
答:
总共是194KW,同时运行的电流是300A左右,用120平方以上的铝线,电压损耗是300/120/35X300X2=42V,如果配电柜的电压在400V-415V之间的就可以,如果只有380V,就要用185平方或者以上的铝线,185的电压损耗是300/180/35X300X2=27V。
三相
电机的最低工作电压是353.4V。电机线铝线75KW用70平方或以上,22K...
70米
左右
70千瓦
负荷选用
多大
的电缆
答:
电流I可按140A估算,线路距离L=70(m),压降ΔU<7%。
铜芯
截面积 Scu=L×I÷352=70×140÷352=27.8mm2,明敷可选BV35 mm2(安全载流量为160A,25℃)铝芯截面积 Sal=L×I÷217=500×60÷217=45.2mm2 。明敷可选BLV50 mm2(安全载流量为155A,25℃)(公式与数据引自《
输配电
速查...
大家正在搜
多大功率用多大的线怎么计算
多大的线带多大的功率
电线长度会影响功率吗
功率与电线的长度
电缆线长度的功率损耗
电缆长度和功率怎么算
电热丝长度与功率
电线大小对应功率
功率和电线大小的关系
相关问题
总功率为70千瓦,三相电应选用多大的电缆
100kw要用多大的电线?点样算出来,望给予帮助,谢谢!
电机功率315KW,电压380V,距离100米,应该选多大的...
70千瓦用多大电缆呢
总功率100千瓦需要多大电表和电线
三相电机1,5,7,15千瓦用多大电线?
70平方电缆带多少负荷
七十千瓦的设备三相电需要多少平的电线