落地式钢管脚手架最高搭设多少米?

落地式钢管双排脚手架,48mmX3.5mm钢管,

<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>要求,敞开式单排脚手架搭设允许高度为24m.规范又认为,立杆采用单管落地的脚手架一般在50m以下,上海规定40m以上不准采用单管落地脚手架。规范虽然没有规定双排落地脚手架的限制高度,但超过50m的脚手架已经很不经济了。 高度在20m以上的钢管脚手架和高度在15m以上的木、竹脚手架,应有专门的设计,且要有专家论证。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-31
1.搭设高度超过50M的外架,应有设计计算书及卸荷方法详图,绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图,并说明脚手架基础做法。
第2个回答  2010-08-01
根据JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的相关要求:
一、鉴于单排架体在施工中的利用越来越少,并且不符合楼主提出的对与搭设高度的要求,所以此处不做讨论。
二、针对楼主提出的问题,对于落地式双排脚手架来说,规范5.3.7、5.3.8规定立杆采用单管落地的脚手架搭设高度一般不超过50m,当架体高度超过50m时可采用双管立杆或分段卸荷等方式来进行技术保证,并且必须另行进行设计。2003年(2004年)在上海举行的全国建筑施工论坛上产生的论文汇编上有一篇交流文章,80米超高脚手架的施工技术探讨,按说已经超过了规范要求, 但人家还偏偏拿来交流心得了,所以说,在合理的卸荷方式下,落地扣件式钢管脚手架可以搭设的更高,甚至于大于80m;但事实上,如果搭设高度超过50m,其一次性投入过大,已经很不划算了,多采用分段悬挑搭设的方式了。本回答被提问者采纳