.变压器并联运行必须满足的条件有哪些,其中哪一-条必须严格遵守?

如题所述

  电力变压器并列运行必须满足三个条件:变压比相等、联结组别相同、短路电压相同。
(1)变压比相等:如果变压器的变压比不相等时,两台变压器构成的回路将产生环流,环流的大小取决于两台变压器变比差异的大小。因为两台变压器一次侧绕组接在同一高压电源上,所以其一次侧高压电压相等。如果变比不同,其二次侧绕组的空载输出电压将悬殊很大,并列运行后,两台变压器二次侧绕组就产生了均压电流,根据磁势平衡关系,两台变压器的一次侧绕组也会同时产生环流。环流的大小为两台变压器一次电压差△U,除以两台变压器的短路阻抗之和,即I1h=△U/Zd1+Zd2
式中的I1h……变压器一次侧环路电流(A);△U……两台变压器的一次电压差(V);Zd1、Zd2……两台变压器的短路阻抗(Ω)。
变压器制造厂家规定;出厂的变压器的变比误差不能超过±0.5%,而电力现行规程规定两台变压器并列运行的变比差异的大小,也不准超过±0.5%。
(2)联结组别必须相同:如果当联结组别不同的变压器并列时,变压器的二次侧电压的相位就不相同了,至少相差30º,因此会产生很大的电压差,当相位差为180º时,电压差达到最大,在这个电压差的作用下将出现很大的环流。
(3)短路电压相同:如果不同,其差异不得超过±10%。短路电压不同的变压器并列运行,各变压器之间虽然没有环流,但是它会使两台变压器的负载分配不同。变压器并列运行时,负载分配与额定容量成正比,与短路电压成反比。也就是说,短路电压小的变压器所分担的负载偏高。