变压器电压正常低压用户电压时高时低是什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-10-07
变压器低压侧电压偏高的原因是高压侧电压偏高,分头位置选择不当。
一般来说如果高压侧电压正常,低压侧电压也不会偏高。因为变压器的分头位置确定后变比就是一定的,如果高压侧电压高于额定值那么低压侧电压也会随之升高。(U1/U2=W1/W2=K U2=U1/K,U1↑ ,K不变,U2 ↑ )。
要解决这个问题可以根据每天各时段高压侧的电压变化情况来调整变压器的分头,解决低压侧电压偏高的问题。如不具备有载调压的条件可以根据电压变化范围适当重新选择一个分头位置停电调整一下即可。(如能提供具体数据本人可提供调整方案)。
还有二次电压偏高是否负荷过轻
另外如果高压侧电压可以调整的话也可以适当降低高压侧电压来达到降低低压侧电压的目的。
变压器分初级与次级,变压器初级高压侧电压正常,次级低压侧电压低。
有几个原因
(1)次级负载大,超过额定功率
(2)要是新变压器,那么就是质量问题
(3)要是正使用的变压器,请检查断开负载,再测量一下电压,电压低就是变压器问题。电压高或电压正常范围,那么就是负载。
(4)变压器次级低压侧到负载线路是否接触不良!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YDVWD36DG.html
其他回答
第1个回答 2010-07-06
可能在该台变压器下有大功率用电器(比如电焊机、大功率电机)在断续使用。
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-07-06
1.变压器在1档 2.高压进来电压太低 3.变压器超过负荷
4.变压器不好
第3个回答 2010-07-06
低压线路某处存在接触不良
第4个回答 2010-07-06
时高时低,高,高到多少?低又低到多少?可能情况:
1.N线与变压器中性点断开,这种情况下一定要检查处理,否则很多电器会烧掉,方法是检测负荷侧N线的对地电压是多少,一般不大于10V;
2.有电动机\电焊机或大功率负荷频繁启动,造成电压低;
3.开关接触不良;
4.支路有短路现象;
相似回答
电压
不稳
是怎么回事
?
答:
1.室外供电线路长或外线截面小,造成线损大
。家中用电量大的设备一旦开启(如电磁炉、冰箱、空调等),电压降大,电压不稳定。2.
室内布线不合理
,主线截面过小,耗电量大的设备启动时电压降大,造成同一回路电压不稳。3.使用大功率电器的邻居也会对自己家的电压产生影响,导致电压不稳定。
变压器
空载
低压电压
有
时正常
有时一相高达260
怎么回事
答:
这时正常的。在
变压器
出口处,额定线电压是400V,额定相电压是231V。按照国家标准,220伏单相电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%,这样,
正常电压是
208-247V。按照行业标准,220伏单相电压允许偏差为额定电压的±10%,这样,正常电压是208-254V。当变压器空载,系统电压又偏
高时
,变压器的相电压完全有可...
变压器
输入
电压正常
输出电压不稳
什么原因
答:
1,
这很可能你厂变压器次级绕组中性点不接地或高阻接地
(当然次级为三角形接线组别时也有此现象).加上负载中存在高阻漏电(如容性漏电/谐波成分大/长距离护套大电缆),漏电电流特症为随电压正弦变化而变化,使本来相对稳定的悬浮地电位发生漂移,本来只能使表针快速抖动而读不了数,但由于电流传输路径成为大时...
...
正常时
为
什么低压
端有
时电压
会突然升高?
变压器
已满负荷工作 请指教...
答:
这样的情况,
我分析可能是以下几种原因:1.负载急剧变化
,例如有大型设备的频繁启动停止 2.有逆向功率设备,就是向电网反向输送电能 3.负载可能造成谐波影响电网质量 4.高压侧电网发生突变