30变压器距离900米有四线带7,5水泵能带动不?
30变压器距离900米有四线带7,5水泵能带动不?
举报该问题
推荐答案 2018-06-12
按照5%压降计算,至少要3*25+2*16铜芯电缆才行。7.5*900/(76*5*0.8)=22.2。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YDWDYGZWRVR6V3W6WZK.html
其他回答
第1个回答 2018-06-12
没问题的,线路可用
6平方以上。
相似回答
一个
变压器带
2台
水泵还有
一个水泵远程2公里
带7
点
5
仟瓦电机可以用吗?
答:
二是2公里远的供电线路,线径是多小?
一般是远远不行的
,必须远远大于正常供电的线径。不是几倍大的问题。
30
千瓦
变压器900米
之外带15千瓦的
水泵
用多大铝线呢?
答:
30千瓦
变压器900米
之外带15千瓦的
水泵,
用35平方铝线。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=15/(1.732X0.38X0.85)=27A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,试选10平方的铝电缆(10*3+6*1)。主线每千米电阻为3.08...
距离变压器
1500
米,
可以带5000瓦的潜
水泵
吗?
答:
当然可以啊
!潜水泵电压多大的?是中压泵还是普通380伏的低压泵?计算好实际负载电流,可允许最大压降,就可以计算出最小线径了。
离
变压器
八百米代一个
7,5
千瓦的
水泵
得多少平方的铝线
答:
满载电流大约是20A左右
,距离
近的话铜线需要6.6平方。铝线需要11平方即可,但是距离远,线上的损耗我们不得不考虑,线径粗线上的损耗才会小,能量消耗就小,效率就高,建议铜线10平方,铝线20平方。
大家正在搜
距离变压器一千米电压会降吗
变压器安全距离多少米
50变压器能带多少电流
10kv变压器安全距离
10千伏变压器安全距离
变压器间距离是多少
变压器的安全距离是多少
变压器的安全距离
变压器周围安全距离
相关问题
30千瓦变压器900米之外带15千瓦的水泵 用多大铝线呢?
用25平方电缆带7.5千瓦的潜水泵离变压器900米能上水吗?
我用的是50KVA变压器,70平方的铝心电缆,距离有900米...
30变压器能带几台5.5水泵
七十千瓦潜水泵距变压器六百五十米左右请问用多大直径的铝线
离变压器八百米代一个7,5千瓦的水泵得多少平方的铝线
1.1千瓦单相水泵30台,连续一起工作,距离变压器750米,...
30的变压器带一个18.5和7.5的潜水泵可以吗