30千瓦变压器900米之外带15千瓦的水泵 用多大铝线呢?

用多大的 地埋线 !!!!!

   30千瓦变压器900米之外带15千瓦的水泵,用35平方铝线。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =15/(1.732X0.38X0.85)‍‍

  =27A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  ‍‍ 查下面电缆载流量表,试选10平方的铝电缆(10*3+6*1)。主线每千米电阻为3.08Ω,故900米电缆电阻为0.9x3.08=2.772,900米的电压损失为2.772x27=74.8伏,电压损失率=74.8/380=19.7%,不满足《城市配电网规划设计规范》规定(电压损失率在7%以内)。

  改选35平方铝电缆(35*3+16*1)。主线每千米电阻为0.868Ω,故900米电缆电阻为0.9x0.868=0.7812,900米的电压损失为0.7812x27=21.1伏,电压损失率=21.1/380=5.5%,满足《城市配电网规划设计规范》规定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-12
用75最好,50平方也是可以用的,主要看你水泵的出力面定,是多极泵没问题,潜水泵50平方线小点。
第2个回答  2014-03-12
15千瓦水泵额定电流一般为30A,不要用铝线,用铜线最好,要想节约的话用6平方铜线,保险的话用10平方铜线。
希望对你有帮助,请及时点击【采纳为满意回答】按钮~
~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可~
~你的采纳是我前进的动力~~追问

离30千瓦的变压器 距离有 900米 铜线 价格贵么?

追答

铝线价格是便宜,但相对铜线直径大,发热量大,性价比不如铜线好。现在基本上很少有用铝线的了。

第3个回答  2014-03-12
建议用50平方铝线,这样压降会比较小。本回答被提问者采纳
第4个回答  2014-03-12
铝线要用35-50平方的