185平方的铜电缆,地下预埋,最大电流是335A
电缆的载流量与铜芯截面积、铜芯数量、架空还是埋设等因素有关。
多芯第比单芯的载流量小。
架空的比埋设的载流量小。
铜芯电缆埋在地下,有利于散热,导线发出的热量很快散发掉,有利于导线的冷却,架空在空气里,散热速度不快,还受外界气温干扰太大,埋在土里,外界气温干扰小,土壤的温度比空气低。多芯电缆,每一根导线都发热,不利于热量的散发,单芯的只有一根导线发热,有利于散热,导线温度不会升高太快,达到一定温度,就可以平衡,温度不升不降。埋在地下的也是,发热和散热平衡后,温度就不再升高。这个工况下的电流,才是最大电流。
扩展资料:
电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。又称安全电流。导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关。
装置电器设备的线路,一般都用塑料或橡胶绝缘电线。合上开关,电流通过电线进入电器设备,使电器设备工作。
由于电气线路本身具有电阻,通过电流时就会发热,产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去。如果电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度就不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。
一般橡皮绝缘导线,最高允许温度规定为65℃。在不同工作温度下,其不同规格的安全载流量不同,可查表得到。
导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关,通常环境温度越低允许通过的电流越
大,拿铝蕊橡皮绝缘导线来说,25℃时它的 安全载流量为25A则在连续使用中升温不 会超过65℃,而35℃时安全载流量降为 21A,这是因为前者允许温升为40℃而后者 则为30℃。
还跟布线方式有关,暴露在空气 中比敷设在管子中散热要好。线路中应设置必要的过电流保护装置。用户不得擅自延长 线路或违章使用电炉等大功率电器,更不允 许擅自改变过电流保护装置的整定值,如以 铜线代替保险丝等。
参考资料来源:百度百科-安全载流量