1、消防线路的导线选择及其敷设,应满足火灾时连续供电或传输信号的需要。所有消防线路应为铜芯导线或电缆。
2、火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路应采用耐压不低于交流300/500V的多股绝缘电线或电缆。采用交流220/380V供电或控制的交流用电设备线路,应采用耐压不低于450/750V的电线或电缆。
3、线路敷设应符合下列规定:①、当采用矿物绝缘电缆时,应采用明敷或在吊顶内敷设;②、难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆,在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿导管保护,但应采取与非消防用电电缆隔离措施;③、当采用有机绝缘耐火电缆为消防设备供电的线路,采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护;所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施;当线路暗敷设时,应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护,并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm。④火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采用穿金属导管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线。⑤、消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿导管保护,并应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;当明敷时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护区,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施;采用绝缘和护套为难燃性材料的电缆时,可不穿金属导管保护,但应敷设有电缆竖井内。⑥、当横向敷设的火灾自动报警系统传输线路如采用穿导管布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根导管内;探测器报警线路采用总线制布设时不受此限。⑦、火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的电缆竖井分别设置;当受条件限制必须合用时,两类电缆宜分别布置在竖井的两侧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-04
建筑消防工程电路怎么设计及施工的过程如下:

一、火灾自动报警及联动控制系统
工艺流程:放线 布管管内穿线校线 测绝缘电阻设备安装逐点调试联动试验
竣工验收
1.施工准备
1.1 施工前认真读图,熟悉平面图、系统图、安装尺寸图、接线图,选择设备厂家和安装技术准备。
1.2 施工应按设计施工图施工,如需修改应征得监理、设计单位和消防建审部门同意,并有修改手续。
1.3 现场检验施工使用的材料、管、线均应符合施工设计要求和国家现行有关标准的规定。检验报警系统采用的设备应具有国家消防检测中心检测合格的检测报告和出厂合格证书。 2.布管、安装桥架、敷线 2.1 预埋施工方法:
2.1.1 做好预埋施工准备工作,如:线盒包扎【采用锯木面或牛皮纸填充紧密后,用宽胶带捆扎密封(并在接线盒胶带中心按强、弱电线路,打上不同油漆记号,便于拆模以后查找)管口处用PVC 管堵塞堵严,外用胶布包札严密】、打眼、定位等工作,并密切注意土建的进度,做好材料 计划。
2.1.2 在施工中用连通管以土建所标1 m 线为基准点,确定各开关、插座、手动报警按钮、消火栓报警按钮、电话、模块、配电葙线盒的标高,特别是需要定出墙身上的准确位置,确保以后的线盒能完全置身于墙壁内。
2.1.3 根据建筑平面图确定灯、探测器、广播的位置,确保其安装位置准确,并不影响以后的各设备安装。
2.放线、布管(明敷)
2.1 采用阻燃PVC 管和双面镀锌扣压式电气专用钢套管明敷 2.2 严格按施工设计图要求进行放线、打支架、敷管。
2.3 管材的规格、型号应严格按照施工图要求,不应有变形有裂缝,其内部应清洁、无毛刺,管口应光滑、无锐边。
2.4 连接方式:PVC 管采用直通粘接和入盒锁扣法连接,双面镀锌钢套采用套接扣压式连接或螺纹连接,对螺纹连接的管端螺纹长度不应小于管接头的1/2,并且在接线盒处管子两端需做跨接线,以确保整个系统的电气连接性。而对采用套接扣压式连接时由于电气专用钢套管扣压严密,故无需再做跨接线。
2.5 安装支架时,宜采用膨胀螺栓固定,支架的设置间距应均匀、横平竖直、排列应整齐美观,其形式采用详见,支吊架之间的水平距离应控制在1m~1.5m之间,垂直距离应控制在 1.5m~2m 之间。在同一直线段上的支架间距应均匀.
2.6 在穿线钢管敷设完,确认无误后还需在钢管表面上刷二遍防火涂料保护。钢管全长均应有良好的接地。
2.7 管线经过建筑物的变形缝处,在缝的两端增加橡胶接头或金属软管装置。 3 桥架安装
本项工序施工前土建楼面、墙体抹灰工作已经结束后方可进行。
3.1 施工前应熟悉图纸,熟悉现场环境,注意与各专业的协调(其安装顺序是:支架安装桥架安装电表葙支架安装桥架固定),并依据现场环境确定桥架的走向、支架和吊架的规格。 3.2 安装前应检查桥架内、外应平整、光洁、无毛刺,尺寸准确。
3.3 支架安装前应弹水平线,安装时弹竖直线,安装后的支架/吊架应横

平竖直,其支架的安装间距:水平安装为1.5~3m,在拐弯处或其它需要的位置应减小间距,垂直距离为每层一个支架,支架固定牢固、平整、间隔均匀,并在桥架的首、末端,分支及拐弯处增设支架。
3.4 桥架采用连接板螺栓固定,用来固定的半圆头螺栓、螺母在桥架外侧固定牢固,当桥架与配电葙、配电柜连接时,进线口和出线口的位置应正确并应作密封处理,桥架的末端作封口处理。
3.5 桥架的转变半径,不应小于电缆最小允许弯曲半径的最大值,当进行转弯、交叉、丁字连接时,采用二通、三通、四通进行变通连接,如不用配件作变通连接,则桥架转弯处制作45 度角过度。
3.6 桥架的出口应整齐、光滑,当直接由桥架内引出电线时,应用机械加工方法开孔,并采用合适的护圈保护导线。
3.7 桥架的安装要横平竖直,垂直的误差不大于5mm,全长水平误差不大于20mm,其上部与天花板之间应留有便于操作的空间,桥架与桥架之间连接处要对合严密。桥架的全长均应有良好的接地。
3.8 桥架水平安装的支架间距离为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m。 3.9 敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求,设置防火隔堵。 3.10当桥架敷设在易热力管道的下方时,与管道的最小净距,符合下表的规定: 与管道的最小净距(m) 管道类别平行净距交叉净距 一般工艺管道 0.4 0.3
易燃易爆气体管道 0.5 0.5 热力管道
有保温层 0.5 0.3 无保温层 1.0 0.5 4.管内穿线
4.1 按设计图纸选择,所需相应规格的电线、型号及颜色,并熟悉线管敷设走向。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不得穿于同根管内或线槽孔内。 4.2 管内穿线工作,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。
4.3 管内穿入绝缘导线前,将管中积水、杂物清除干净,导线敷设后应用500V 的兆欧表测量线路每一回路绝缘电阻,其对地的绝缘电阻应不小于20MΩ。
4.4 绝缘导线在管内、箱内不得有接头和扭结,其接头设在开关、插座、灯位线盒内,应在接线盒内双向绞接,并进行焊接或用压线套压接,并用绝缘胶布进行包扎。
4.5 从接线盒、线槽等处引到探测器座盒、控制设备盒、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m。
4.6 敷设在多尘或潮湿场管路的管口和管子连接处,均应在接头上涂树脂性密封作密封处理。 4.7 探测器的正线为红色,负线为蓝色,同一工程中相同用途的导线颜色应一致,并在与设备连接处应加金属软管保护,接线端子处应有标号。
4.8 线槽内布线应排列整齐平整,每1.5m~2m 处用塑料扎带绑扎成束,传输绝缘导线严格按设计施工图要求,截面积应不小于1mm2;多芯电缆截面积不小于0.5mm2。
4.9 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应在接头上涂树脂性密封进行密封。 5.设备安装
5.1 火灾探测器的安装
5.1.1 点型火灾探测器的安装位置
(1)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;

var script = document.createElement('script'); script.src = 'http://static.pay.baidu.com/resource/baichuan/ns.js'; document.body.appendChild(script);

(2)探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物;
(3)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;
(4)在宽度小于3m 的内走道顶棚上设置探测器时,应居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距,不应超过15m,探测器距墙端的距离,不应大于探测器安装间距的一半;
(5)当梁高超过600mm 时,被梁隔断的每个区域顶棚上应至少安装一只探测器;
5.1.2 线型红外光束感烟探测器的安装位置,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,在大空间场所距地高度不宜超过20m;相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,距墙不应大于7m,小于0.5m;发射器和接收器之间的光路距离不宜超过100m,且应无遮档物或干扰源,发射器和接收器应安装牢固,防止位移。
5.1.3 缆式线型感温探测器在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜采用接触式布置;在各种皮带输送装置上敷设时,宜敷设在装置的过热点附近。
5.1.4 敷设在顶棚下方的空气管式线型差温探测器,至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间水平距离不宜大于5m;探测器至墙壁距离宜为1~1.5m。
5.1.5 空气采样火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m 的场所,采样管(含支管)的长度和采样孔应符合产品说明书的要求。 5.1.6 可燃气体探测器安装要求:
(1)安装位置应根据探测气体密度确定,若其密度小于空气密度(如氢气、甲烷等),探测器应位于可能出现泄露点的上方或探测气体的最高可能聚集点上方;若其密度大于或等于空气密度,探测器应位于可能出现泄露点的下方。 (2)在探测器周围应适当留出更换和标定的空间。 (3)在有防爆要求的场所,应按防爆要求施工。
(4)线型可燃气体探测器在安装时,应使发射器和接收器的窗口避免日直射,且在发射和接收器之间不应有遮挡物;两组探测器之间的距离不应大于14m。 5.1.7 点型火焰探测器的安装位置应保证其现场覆盖被保护区域;探测器与保护区之间不应有遮挡物;安装在室外时应有防雨措施。 5.2 探测器的安装要求:
(1)探测器的底座固定牢靠,导线连接采用压接。 (2)探测器的“+”线接红色导线,“-”线接蓝色导线。
(3)探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm 的余量,入端处应有 明显标志。
(4)探测器底座的穿线孔采用胶纸粘贴。
(5)安装探测器要保证确认灯面向便于人员观察的方向,安装后用塑料套盖上保护。 (6)探测器在即将调试时方可安装,安装前应妥善并采取防尘、防潮、防腐蚀措施。 5.3 手动报警按钮的安装 5.3.1 手动火灾报警按钮,应安装在明显和便于操作的部位。娄安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3-1.5m,且应有明显标志。
5.3.2 手动火灾报警按钮,应安装牢固,不得倾斜。 5.3.3 按钮距防火分区最远距离应不大于30m。
5.3.4 按钮的连接导线,应留有不小于15cm 的余量,且在其端部应有明显标志。 5.4 消防控制设备的安装
5.4.1 消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。 5.4.2 消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。

要看具体的过程,请参见百度文库:
http://wenku.baidu.com/view/a4aa053367ec102de2bd89f9.html
第2个回答  2013-09-24
1,希望你把这个项目接下来,挣钱!但你得把活干好!

2,他做水电的,基本给水他能做好,但电路上他不懂,?????做水电的电路上他不懂。

3,我也不懂,我是做弱电的,主要攻的是监控和楼宇对讲????从零学消防电路。

4,你认为从百度知道给你发个资料,回答问题把你就教会了!是吗?你以为可以边开车边学驾驶,

边学游泳边救人吗!没驾照可以开车吗,没有消防设计,消防施工,强电施工资质可以吗?有百

度不用上学了!那么多学设计,施工的那么多年的摸爬滚打,头悬梁,玩呢,太苦逼了!!!

5,地点,房型图,传上来!看看能不能帮你!别瞎接活出事故你扛得住吗?三思吧!祝你好运!
第3个回答  2013-09-24
这个不是一天能讲清楚的,建议出些钱找个会的人帮忙吧!有什么可以问我
第4个回答  2013-09-24
工程电路怎么设计及施工
你好,你的要设计图纸吗
图纸需要用什么软件设计
相似回答