三相电表(三块单相表)怎样进出线?

如题所述

翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 

不带电流互感器的三相四线电表接线图

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-24
第2个回答  2013-11-17
每块表分别:1孔火进线、3孔火出线、2孔零进线、4孔可不接,如果需要负载零线,可从任一块表的第4孔接出,表上4个接线孔从左到右编号为:1.3.2.4
第3个回答  2013-11-17
不用互感器的就直进直出,零线只是接入,用做电表线圈的使用回路。用互感器的,互感器两头一头进一头出,然后一根零线接入即可。零线主线不需要经过电表。
第4个回答  2013-11-17
您好,你最好具体点,计量三相设备的计量方法有:用三只单相表来计量、用一只三相四线表(带零)的来计量,还有就是用三相三线表来计量的。
如果是三只单相表,我现在就可以告诉你,ABC相分别进三只单相表的1孔,2孔为出线,三只表各计量一相,零线从A相表的3孔进,4孔出后进B相表的3孔,B相4孔出后进C相3孔,C相4孔出后至设备。
1-4孔是单相表从左向右分别为1、2、3、4
其余的计量方法直接参照电表自带说明的接线方式