大体积混凝土的配合比设计主要采取哪些措施

如题所述

混凝土主要由水泥、矿物掺合料、细骨料、粗骨料、外加剂和水配合而成。

混凝土种类强度繁多,下面以C30混凝土过行讲解。

    水泥:选用P. O42.5级水泥,28D胶砂抗压强度48.6Mpa,安定性合格,密度3100Kg/m3

    矿物掺合料:选用F类II级粉煤灰,细度20%,需水量比102%,烧失量6.0%,密度2200Kg/m3,选用S95级矿粉,比表面积428m2/Kg,流动性比98%,28D活性指数99%,密度2800Kg/m3

    细骨料:采用当地天然河砂,细度模数2.70,级配II区,含泥量2.0%,泥块含量0.6%,表现密度2650Kg/m3

    粗骨料:选用最大公径粒径为25mm的粗骨料,连续级配,含泥量1.2%,泥块含量0.5%,针片状颗粒含量8.9%,表现密度2750Kg/m3

    外加剂:高性能聚羧酸减水剂,减水率25%,含固量为20%

    水:地下水。

如缺乏强度标准差统计资料,C30的强度标准差为5.06Mpa。

水胶比、计水量、胶凝材料用量、外加剂用量、矿物掺合料用量、水泥用量、砂率、粗细骨料用量的计算方法如下:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-06
主要采取措施包括:
(1)采用较低水化热和安定性好的水泥,如矿渣硅酸盐水泥,所用水泥控制出厂半个月以上,以降低水泥的活性,禁止使用刚出窑的水泥。
(2)掺粉煤灰。在保证大体积混凝土强度的前提下,尽可能减少水泥用量,降低水化热峰值,通过做绝热温升试验,优选混凝土配比。粉煤灰要求选用同一厂家,同一批次的优质I级灰,并严格控制其烧失量、含硫量符合GBJl46--1990《粉煤灰混凝土应用技术规范》。
(3)石料要求:使用小于或等于2.5cm的粒径,吸水率小于等于1.5%,含泥量不超过1%,不得使用碱活性骨料,必须符合JGJ
53—1992《普通混凝土碎石或卵石质量标准及检验方法》的规定。
(4)砂子选用中粗砂,含泥量不超过2%,其他要求应符合JGJ 52 —
1992《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定。
(5)拌制混凝土所用水应符合JGJ
63—1989《混凝土拌合用水标准》的规定。
(6)外加剂的使用。需符合国家或行业标准一级品以上的质量要求,结合混凝土的性能要求满足抗渗、合易性、抗裂、初凝时间等需要,严格控制配比重量以满足工程的需要。
(7)采用合理水灰比及配合比。要求实验室提供满足工程性能需要的配合比、适宜的水灰比,以保证工程质量。
(8)材料温度控制。在夏季施工时,砂石场地应措设凉棚以降低砂石的温度。另外,夏季使用的水应适当增加冰块以降低温度,应控制在4℃~
8℃之间,减少材料温度。如果是冬天应做好保温、防雪措施,使用的水温应控制在30℃~40℃左右,以保证出机时的温度控制。
第2个回答  2010-06-16
地下工程防水技术规范》GB50108—2001: 4.1.23条 大体积防水混凝土的施工,应采取以下措施: 1 在设计许可的情况下,采用混凝土60d强度作为设计强度;
2 采用低热或中热水泥,掺加粉煤灰、磨细矿渣粉等掺合料;
3 掺入减水剂、缓凝剂、膨胀剂等外加剂;
4 在炎热季节施工时,采取降低原材料温度、减少混凝土运输时吸收外界热量等降温措施;
5 混凝土内部预埋管道,进行水冷散热;
6 采取保温保湿养护。混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,混凝土表面温度与大气温度的差值不应大于25℃。养护时间不应少于14d。

大体积混凝土主要考虑到水化热和收缩裂缝的影响,所以后期养护和采取有效的降低砼内外温差的方法才是必要的。建议浇筑前安装冷却水管,浇筑完成通循环水,能有效降低温差带来的裂缝影响。
补充以下几点:
1、采用60天龄期
2、采用大掺量掺合料,以粉煤灰为主,适当降低水胶比,利用二次水化效应,并控制水化热。
3、进行水化热验算,延迟温峰出现时间。
4、对材料进行适当的降温处理(夏季施工时)
5、对施工单位进行技术交底,采取覆盖养护,防止表面散热过快。(需验算厚度)。
第3个回答  2010-06-16
大体积混凝土在配合比设计时一定要考虑到混凝土的温升峰值.时间及外部气温。为有效达到控制混凝土温度裂缝应选择高强度低水化热的水泥如P.O42.5或PS.42.5P.F42.5水泥应注意水泥用量,为有效达到控制水泥用量可以参加矿粉.粉煤灰等掺合料,使用高效减水剂。施工时间如果是夏季应注意控制水的温度最好用地下水,下面是我做过的大体积C40基础施工方案及配合比
施工方案
一、 工程概况
工程名称:安丰钢厂
施工单位:
供应单位:
本工程是对钢厂的高炉基础大体积混凝土进行浇筑,长88m,宽28m,厚3m。
二、原材料选择
水泥:为了更好的有利于大体积混凝土的浇筑,使工程顺利进行,防止混凝土使用阶段裂缝,我方将严格控制进厂普通硅酸盐水泥静置时间。
矿粉:添加S95级矿粉,因其具有一定的水化热降低效果,使凝结时间延长1-2h。随水化反应的不断进行,矿粉中活性组分发生二次反应,从而使混凝土后期强度增加。
粉煤灰:降低大体积混凝土的水化热,利于工程的顺利进行,防止混凝土表面泌水过大,我方选择Ⅰ级粉煤灰,以增强混凝土的和易性和经济性等指标。
外加剂:缓凝剂能延缓混凝土凝结硬化时间,便于施工;能使混凝土浆体水化速度减慢,延长水化放热过程,有利于大体积混凝土温度控制。因而我方将调整混凝土的凝结时间不得低于18h,更有效地控制水化热过程。
三、 过程控制
搅拌过程:为了混凝土从出厂、运输、浇筑、施工整个环节的顺利进行,保证混凝土的出机温度不易过大,我方选择低于10℃的冷水搅拌,如不能达到理想效果,可适量添加天然冰块冷却。
运输过程:确保泵送混凝土经过运输后能符合设计配合比的要求并保证质量,运输过程中车辆转数不得超过3转/min,以使混凝土在拌筒内拌合均匀。
浇筑过程:大体积混凝土施工采取分层间歇浇筑混凝土,浇筑面应及时进行二次抹压处理,采取循序渐进的模式,不得一味追求施工速度。现场采取降温措施,布置冷却水循环水管,测量出口水温,适量加压,增大水的流量,以便及时释放结构中心温度。
四、 评定周期
鉴于该部位属无缝施工大体积的混凝土,前期水化热过大,必须缓慢释放,则建议评定周期为60d或90d。
五、 混凝土配合比的技术参量
矿粉掺量:≥30~40%/m3
粉煤灰掺量:≥20%/m3
水泥用量:≤160kg/m3
水的用量:不得高于185kg/m3
为了使混凝土泵送的顺利进行,总胶体量及水体砂浆体积≥335~350L
第4个回答  2010-06-16
1、选择水化热低的水泥,并合理控制水泥用量,可以掺适量的粉煤灰;
2、石子应该连续级配,其最大粒径与钢筋工程有关,避免钢筋间的空隙过小不利于混凝土振捣密实;
3、控制初凝时间,考虑运输时间对初凝的影响;
4、如果是地下建筑,塌落度不必太大;
5、配合比完成后,宜进行试块试压,重要的构件必须进行试块试压。

如果您是设计,还应对浇捣大体积混凝土的施工有所要求。本回答被提问者采纳