编程西门子PLC200这个指令是什么意思

这个指令是什么指令呢 我没查到
还想问一下 OSH_I 电流量程 是电流表反馈的值么
如果是电流表反馈的值 我实际的接线应该怎么接呢 如果是 I 或者是 Q 我知道怎么接 可是现在怎么接呢 如果是接模拟的扩展模块 我应该接第几个输入输出点呢

这实际上是一个子程序,一个带形参的子程序。它不是PLC自带的指令,它是利用原生指令根据需求由某位工程师做的模拟量工程化的功能块。实现的是将模拟量输入的4-20mA(对应6400-32000,当然也有可能是2-10V)的电流信号转为代表实际回路电流读数的功能。模拟量输入点在AIW0,即PLC的第一个模拟量通道。如果是EM231或235,则按下图连接。

接A通道,RA与A+短接去接反馈信号+,A-去接反馈信号-。

追问

这个子程序指令名字,我可以随便写么?如果不可以随便写,那么我想用这种方法写程序时,指令应该写什么,跟他写一样的么

追答

子程序的名称随便你,要中文也可以。

追问

我知道别的子程序的名字可以随便写,可是这个这道问题子程序名字可以随便写么

追答

可以。都说了,它就是一个子程序。子程序的命名让你清晰知道其功能就是了。

追问

教教我这个指令么  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-12
这个是别人自己写的函数吧?
我估计,输入范围在6400-32000之间,按比例线性转换到0-电流量程之间的数据,aiw0=6400,OV_I=0,aiw=32000,OV_I=电流量程
第2个回答  2014-01-11
这个应该是人家自己写的子函数,把模拟量转换成工程量的函数。