消防应急灯两根火线怎么接

如题所述

消防应急灯的信号线不分正负极可以直接连接在应急灯的指示灯线路上。

应急灯接线时注意事项:

1、应急照明如果做为平时照明的一部分,应采用三线式可控接法。

2、对各种接线方式的特点要准确掌握,以免盲目接线,起不了应有作用。

3、对于多层公共建筑,如果没有设置消控中心,各个部位的应急照明灯具可以采用加就地开关控制(单灯单控或多灯控制)或配电箱内集中控制的三线式接法。

4、有消防控制中心的工程,为了满足当火灾发生时,消控中心能开通火灾层和相关层消防应急照明的要求,应采用图(五)、(六)的接线方式。

扩展资料:

应急灯的安装和维护:

1、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电,才可进行放电。

2、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。

3、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,有电继续保证供电。

4、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位。

参考资料来源:百度百科-消防应急灯

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
消防应急灯的信号线不分正负极,直接连接在应急灯的指示灯线路上即可。

一般带电池的安全出口以及疏散指示灯有三根线,其中一根是外壳接地保护线Pe,另外两根线分别为火线L和零线N。接线时,只须将火线L、零线N和接地线Pe分别与市电或消防供电线直接链接就行,如果安装高度大于2.4米也可不接Pe,注意火线L和零线N不能串接现场开关(如墙壁开关)控制,要直接连接。
第2个回答  2009-12-07
看设计怎末设计的了,有的设计使用双控开关,从配电箱过来的两根相线分别接在开关的两侧端子上,灯的控制线接在开关的中点上,这样的灯只需接一根相线;还有一种设计方案是从配电箱的下口回路断路器下口接出来两根线,一根直接过灯开关进灯具的平时电源接口,一根过配电箱内的由消防控制的接触器再进灯具的应急电源接口。
第3个回答  2009-12-03
一根火线为L平时。一根为L消防。
L平时接入灯具相线端子上。
L消防接入灯具充电端子和检测端子上。
(有些灯具充电端子和检测端子是一个。)
第4个回答  2009-12-03
平时照明和应急使用的一条接在墙边开关上,一条直接接在电箱空开关上.作应急使用的接一根,作长明灯和应急使用的接两根.
相似回答