消防应急灯怎么接开关

如题所述

首先消防应急灯按控制方式是不同的,一般可分为无控制和就地控制以及集中控制。而且安灯具点亮时间也是不同有常量和火焰或停电时才亮。一般从应急灯具接出来的线,最多的情况下是有4根的,一根是照明线而一根是充电线过检测线另一根是n线,还有一根是pe线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-24

1、非持续式:



特点:平时不亮,停电后自动转换为应急照明。

2、持续式:



特点:平时亮,停电后自动转换为应急照明。

3、可控式:


特点:可对应急灯具平时的开或关进行控制,停电后应急灯立即点亮。K为控制开关,该接法为应急灯最常见的接法。备注:黄、绿色线接地。

扩展资料:

转换时间

转换时间根据实际工程及有关规范规定确定。

(1)备用照明的转换时间不应大于5s。

(2)疏散照明的转换时间不应大于5s。

(3)安全照明的转换时间不应大于0.5s。

转换时间的确定主要从必要的操作、处理及可能造成事故、经济损失考虑,某些场所要求更短的转换时间,如商场中心的收款台不宜大于1.5s;对于有严重危险的生产场所,应按其生产实际需要确定。

对于疏散照明和备用照明只要采用自动转换是容易实现的。即使使用柴油发电机组作为应急电源,采用自动启动、自动转换也是可以实现的。

对于安全照明,因转换时间为0.5s极短,所以不能采用柴油发电机组为应急电源,也不能用荧光灯做为光源,必须用瞬时点燃的白炽灯且须自动转换。

参考资料:百度百科-应急照明

第2个回答  2013-11-25
消防应急灯没开关的,是直接接在电源上的充电,有电不亮,停电就自动亮了!
第3个回答  2013-11-25
应急照明有两种:
1、普通照明灯+UPS或则EPS电源,灯跑好线连接电源就ok
2、普通应急灯和安全出口灯跑专线到每层的总开关下线,开关合闸时,应急灯充电,开关具备24V切电功能,用消防模块与消防主机连接,主机联动状态时,收到火警信号-联动设备-模块给开关信号-自动跳闸-应急灯工作 ,也可以用主机手动盘,按切电按钮,开关收到模块信号跳闸-应急灯工作
第4个回答  2020-12-07
一.消防应急灯开关接线

对于只含有应急光源且自带电池的应急灯具,即只含有一个光源。从应急灯具接出来的线最多的情况有4根,一根照明线,一根充电/检测线,一根N线,一根PE线,应急灯具的接线:我们先来讲只含有应急光源且自带电池的应急灯具,即只含有一个光源。从应急灯具接出来的线最多的情况有4根,一根照明线,一根充电/检测线,一根N线,一根PE线

二.应急灯单控开关接线

把两个单刀双掷开关的两个触点分别相连,即开关1的触点1与开关2的触点1相连,开关1的触点2与开关2的触点2相连,然后两个开关的刀做为整个开关的两端接入电灯的两端。这样当开关1和2的刀同时接打向各自触点1或同时打向触点2时,电路接通,则灯亮。

若两开关的刀一个打向触点1而另一个打向触点2时,电路不通,则灯灭。因此两个开关都可以控制灯。两个开关可以放在楼梯的上下两端,或走廊的两端,这样可以在进入走廊前开灯,通过走廊后在另一端关灯,既能照明,又能避免人走灯不灭而浪费电。

三.应急灯双控开关接线

先来认识一下双联双控开关的导线颜色吧。红色代表的是火线;蓝色代表的是零线;绿色代表的是来回线。认识了导线颜色之后,让我们开始接线吧。

先将一个双控开关的中间接线柱连接到火线,再将另一个双控开关的中间接线柱连接到灯头(或螺口灯头的中心舌片),然后连接来回线,也就是用两条绿色导线任意连接上下两个接线柱;零线则直接连接到灯头的另一个触点(或螺口灯头的螺纹)这样就完成连接了。本回答被网友采纳