电力系统中发生三相短路时,短路点前每一点的电流大小都一样吗?

比如图上k1,k2,k3分别三相短路时,那k1,k2,k3的电流之间什么关系?

各点短路电流是否一样大小,关键看这些点之间是否有阻抗存在。如果是阻抗很小,可以近似认为短路电流是一样的。你所画的图中,只是标注出了每个断路器,并不清楚这些断路器之间的连接方式(距离远近、是否存在变压器、电抗器等),因此没法简单判断这些短路电流稳态值是否相等。

电路中短路电流计算,存在阻抗的元器件主要包括:变压器、输电线路和电抗器,如下图:

如图中,K1、K2、K3、K4、K5、K6这些点,尽管他们之间存在断路器,但是短路电流基本是相等的;

相反,K3和K7之间不相等;K5和K8之间不相等;K6和K9不相等。

追问

呃 似乎您理解错我的意思了,我的意思是,假如我画的图上k3点发生短路了(线路阻抗不可忽略),那么此时k2,k1点的电流是多大呢?是和此时k3点的电流一样大吗?

追答

你画出的是系统单线图,很容易给人造成误解。我画出下面的三相图,你就很容易会看出,这些点的短路电流是一样的;也就是说,后面的点短路,流过前面的点短路电流都是一样的。

图中的阻抗为线路等效阻抗,K2点短路电流为Ika(相电流),此时流过K1点的相电流也是Ika。同样,考虑相间的短路电流,也是一样的。因为两个节点实质上是串联关系。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-23
本问题如果是问发生三相短路前,每一相电流大小是否一样,那应当是基本相同的,各相负荷差会造成每相电流有偏差,到幅度不大。
如果是问三相短路时,短路点前每相电流大小是否一样,那应当是一样的,每相导线阻抗的误差在大短路电流时显现不出来。
第2个回答  2019-09-24
如图如每一点之间的距离不远,阻抗不太大。短路点前的电流大小一样。在工程实践中,一般短路电流相对较大,在如图的串接各点,认为短路电流一样。追问

如果各点之间存在不同的阻抗呢,例如电抗器,变压器,长度不同并且阻抗不可忽略的线路,那么此时短路点前的各点电流和短路点的电流相等吗?

追答

你在图中没有说各点之间有阻抗,所以我按此思路回答。各点间有阻抗,短路电流是不同的。简单的考虑,近电源的短路电流大,未端的短路电流小。

第3个回答  2019-09-24
理论上是一样的。前提是k1,K2,k3都没有负荷(用户)。
第4个回答  2019-09-23
短路前三相每相工作电流可不必大小相同,但必须每不得严重超允许电流!本回答被网友采纳