隔离开关和空气开关有什么区别?有懂的来解答一下吗?区别是什么

隔离开关和空气开关有什么区别?有懂的来解答一下吗?区别是什么

隔离开关和空气开关的区别

隔离开关的作用:(不能用来切断大电流)
1.用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
2.隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。
3.用以接通或断开小电流电路。


空气开关:是微型断路器,有灭弧装置,可以切断大电流,故障电流

隔离开关图

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-13
1、隔离开关只能切断小电流,无灭弧装置,提供明显断开点

2、空开就是微型断路器,有灭弧装置,可以切断大电流,故障电流
第2个回答  2020-10-13
隔离开关属于手动操作或者电动操作,不能自动离合,而空气开关属于自动跳闸的设备,具有一定的灭弧性,而隔离开关没有灭弧功能。
第3个回答  2020-10-13
隔离意思就是隔离一切物质,包括空气,而空气开关就是开或关空气的意思,两者的功能是不一样的。
第4个回答  2020-10-13
空气开关,又叫做空气断路器,属于断路器的一种。当电路中电流超过额定电流时就会自动断开(俗称跳闸)。它集控制和多种保护功能于一身,除能完成接触和分断电路外,还能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护。
隔离开关 是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”。俗称:刀闸、 电闸;作用是电路隔离;
特点:
无灭弧装置没有灭弧功能。隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关。
第5个回答  2020-10-13

隔离开关:
是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。


空气开关:
又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。