一台高压水泵的控制系统是采用西门子S7-300PLC,现模拟量输入模块(331-7KB02-0AB0)坏,想用另外一型号的模拟量输入模块(331-7KF02-0AB0)替代。在SETE7上做好硬件组态并下载到PLC中,新模块的SF指示灯熄灭。但重新上电后,SF灯点亮,查看硬件组态,模拟量输入模块的型号又变成了原来的型号。 求高手指点。

第1个回答  2019-03-09
PLC
CPU上有个调STOP
RUN
MRES上下滑动的按钮,连续打到MRES
然后看到STOP的指示灯连续闪烁5次
这样的话就是清除PLC里面所有的程序包括组态。然后再重新下载组态就可以了
第2个回答  2020-08-25
地址要设置对了才行的,特别是有些模块是编程人员手工设置的,还有你的模拟量输入模块(331-7KF02-0AB0有4个量程卡那要根据你的现场情况来设置而且要一致!
第3个回答  2020-01-30
profibus
dp设备根据组态接口不同,设备不同,用cpu集成dp带的设备和cp341dp卡带的设备是不一样的,你可以试试