44问答网
所有问题
柱子高度为5米,浇筑混凝土时直接从5米处浇筑,拆模后发现柱子根部有沙纹,骨料外漏,局部钢筋也有外漏
监理人员看过后,说是这次底部先灌的砂浆都挂到箍筋和纵筋上了,下次多灌上些1:1的砂浆,确保下面满足5cm的砂浆,这样能解决这种情况吗
举报该问题
推荐答案 2010-09-08
那是模板没有钉牢固,有缝隙 造成漏浆现象;而且搅拌也不均匀。5米高的柱子,振动棒6米长,不好操作。我们工地是在柱子的一半位置留个预留孔,然后浇砼的时候从此孔把振动棒伸进去震动砼;待砼倒筑到差不多至预留口位置,再把预留口缝严密,继续往上浇砼。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YKGYYVRYY.html
其他回答
第1个回答 2010-09-08
直接从5米处浇筑,那不全都离析了?敲掉重做吧。。
第2个回答 2010-09-08
施工规范有规定,混凝土自由落体高度有限制。
5米?非离析不可,质量咋保证?
相似回答
暑期工地日记
答:
监理正在检查摸板和钢筋连接质量,通过检查
发现有
一个
柱子
竟然有5根钢筋连接不合格,由于是机械连接,我也不懂,就问了下,原来是由于钢筋的加工没有到位,在外漏丝数太多了,处理办法就是每个接头处用2.5m的同级钢筋绑扎加固,由于钢筋工的工作疏忽被处罚了,这给我一个启发:要想质量有所提高,就必须严格管理。 7月20...
警惕!施工现场这些野蛮做法,后果很严重
答:
而在工地浇筑构造
柱
或二次结构时,往往都超过 180min,更有甚者会超过 300min。特别是在夏季时,超过 3h的
混凝土
就已经不容易
浇筑,
若用外加剂调稀再行浇筑,这算是较好的;有些工地就直接加水调稀后继续浇筑,这样势必造成混凝土强度的不足。 在GB 50164-2011《混凝土质量控制标准》中的 6.6.9 条中明确规定“浇筑...
混凝土
产生蜂窝质量缺陷的原因有哪些?
答:
2.
混凝土
结构外观质量缺陷原因混凝土结构外观质量缺陷产生的原因有五个方面:2.1模板方面①模板缝口加工精度不够,拼装后存在渗漏的缝隙;②模板表面不平整或者有伤痕;③模板表面的锈斑未清除或清除不彻底,模板涂油过早,脱模剂用废机油涂刷,模板表面所涂的油粘度过大;④模板支撑不牢固,模板拆除过早。...
素
混凝土
垫层
浇筑,
出现开裂,整体开裂严重,什么原因
答:
素混凝土垫层
浇筑,
出现开裂,整体开裂严重,原因是混凝土在凝固时,出现了塑性收缩裂缝。混凝土抗压强度很高,但是抗拉强度很低
,混凝土
在凝固过程从,体积会收缩,如果没有放钢筋或者钢筋网片,很容易产生塑性收缩裂缝。解决方案是:1、在混凝土里配制构造钢筋网片,这样混凝土收缩产生的拉应力,由钢筋网片承受...
大家正在搜
浇筑柱子混凝土时,其根部应先浇
浇筑柱子混凝土时
8米高混凝土柱怎样浇筑
混凝土浇筑时有何要求
柱子浇筑混凝土的方法
确定大体积混凝土浇筑方案时
钢筋混凝土预制桩起吊时
混凝土悬臂构件底模拆除时
混凝土浇筑方式有哪些
相关问题
混凝土框架柱子拆模后发现存在夹层(仅有砂、无水泥、石子)如何...
混凝土柱3米高,浇筑完混凝土后,第二天拆模发现柱中下部柱角,...
框架柱高度超过5米,浇筑混凝土时的措施是什么?
我们帮柱子浇筑完混凝土后 拆模后放线出来 柱子出现了偏位 请...
混凝土柱子浇筑拆模后,底部很好没有烂根现象,上端也比较好,但...
混凝土浇筑完后出现漏沙,漏石现象怎么回事
冬季施工的钢筋混凝土圆柱拆模后就发现有水平裂缝,几乎每根柱都...
在浇灌混泥土柱施工过后,拆了模发现柱子下面10_20厘米全是...