13千瓦的电器,用三相电.距离1公里,用几平方的铝线

如题所述

一、计算电流:

    计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=13000/380/1.732/0.8=24.7A

    考虑环境因素和敷设方式的影响余20%的余量:24.7×(1+20%)=29.6A

    根据电流选用4平方毫米的铝芯电线合适,它的安全载流量是32A,但距离供电距离较远,还要核实一下导线的压降。

二、计算压降:

    压降不能超过10%,380×10%=38V;

    计算导线电阻:R=U/i=38/29.6=1.283Ω

    选择导线截面:S=ρ×L/R=0.0285/1.283=22.2平方毫米

    选择25平方的铝芯导线合适,1Km直流电阻1.2Ω,安全载流量是105A。