平面屋顶的避雷带 长度X宽度为(长度》20)(宽度《20) 是否还用做网格,还是直接沿建筑物边敷设即可

《防雷建筑规范》中第3.4.1条 那平面屋顶宽度已经《20米 符合该规范的要求,为什么还要加避雷带。前提是第三类防雷建筑

第三类防雷建筑物应在整个屋面组成不大于20x20m或24x16m的网格。
按你说的20x20的屋面,不设网格也可以,不违规;中间设一网格也可以。其余就沿女儿墙设置一周防雷线,最好用40x4镀锌扁钢。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-06
跨度较大,中间横纵都要增加一道避雷带与四周焊接。