屋面避雷带
及其他安装技术交底
答:
接闪带的安装是首要环节,务必确保其遵循设计规范。如无特殊要求,接闪带应垂直安装在屋檐边缘,高度不得低于女儿墙完成面150毫米,整体涂以醒目的银粉漆。施工时,采用焊接技术,无论是采用'乙'字弯焊接还是镀锌圆钢焊接,都要确保双面施焊,确保连接稳固。
屋面
防雷引下线设计 引下线从女儿墙或屋檐伸出时...
屋面避雷带
标准做法
答:
水平连接: 避雷带水平连接时,要求搭接长度不得少于6倍圆钢直径,双面施焊,焊接部位需经过两道防锈漆的保护处理。支架安装: 支架高度保持在100至150mm,螺丝紧固齐全,垫片到位,确保稳固。外观处理: 完成固定并调整顺直后,
屋面避雷带
涂刷两层银粉漆,增强美观和防锈效果。间距设置: 水平间距设置为1000...
避雷带
高度多少合适?
答:
按照《建筑物防雷技术规范》(GB50057-2010)的要求。明敷接闪导体固定之间的高度不应小于150mm,间距要符合规范的要求。架总高为150mm,其中50mm应埋设在女儿墙或屋脊内,顶部露出高度为100mm。总之,万变不离其宗,都是接闪器的一种类型,其对建筑物的保护范围的计算,都要根据滚球法的原理进行。
避雷
...
避雷带
的规范做法避雷带
答:
4、焊接材料 圆钢与扁钢 搭接长度 不应少于圆钢直径的6倍 焊接方法 双面焊接。5、
避雷带
是接闪器的一种类型,一般是水平或倾斜敷设的(根据
屋面
的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可以暗敷在屋顶的混凝土或瓦片的...
屋面
防雷系统图如何区分明装和暗装
避雷带
答:
屋面
防雷系统图中,明装
避雷带
通常指避雷带与屋面表面有明显的间隔,呈现出明显的挑起或是凹陷状态,且避雷带的安装位置比较明显。而暗装避雷带则是指避雷带与屋面表面没有明显的间隔,避雷带的安装位置不太明显,相对隐蔽。因此,从屋面防雷系统图中,可以通过避雷带的挑起或凹陷状态以及安装位置的明显性...
屋面避雷带
能否暗敷?
答:
屋面避雷带
不能暗敷。浅谈避雷带的暗装 1、GB/T21431-2008《建筑物防雷装置检测技术规范》第5.2.2.8条: 当低层或多层建筑物利用屋顶女儿墙内或防水层内、保温层的钢筋做暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。高层建筑物不应利用建筑物女儿墙内...
为什么
屋面避雷带
一般做成环网?
答:
屋面避雷带
一般采用环网形式,是因为环网的结构能够增大避雷带的接地面积,从而提高导电性能和降低电阻值。环网结构可以将避雷带的接触面积最大化,增强避雷带与屋面的连接,将电荷迅速放散到地面。此外,环网结构还具有一定的伸缩性,可以适应屋顶的扩张和收缩变化,提高避雷带的使用寿命和可靠性。因此,环...
屋面
防雷接闪带怎么安装?
答:
平
屋面
的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿周连敷设一圈
避雷带
。设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积。支架有个图例了,也是钢筋卡子,高度不得小于10公分。
屋顶
避雷带
施工规范,,
答:
1、在一般工程施工中,明装
避雷带
(网)采用¢8或¢10镀锌圆钢。使用前应对避雷线进行冷拉调直。安装时,特别注意防止避雷线在提升过程中的人为弯曲。 2、避雷线在固定支架上应平直、牢固,其顶部距建筑物应为100mm,不应有高低起伏、弯曲、下垂等现象。其平直度每2m检查段允许偏差不宜大于3...
屋顶是不是一定要设置
避雷带
?
答:
1、房顶做
避雷带
防雷得面积更大,更有效,还可以有效防止侧击雷。2、避雷带和避雷针一样都属于是接闪器的一种类型。区别在于,避雷针一般是竖直向上的,只在其根部和引下线相连接,一般是明设的;避雷带一般是水平或倾斜敷设的(根据
屋面
的倾斜 ...