上人
屋面
四周有不钢护栏还需做
避雷带
吗?
答:
要看护栏高度,一般高度不用
避雷带
。
避雷带
支持件安装不符合要求
答:
1.
屋面
支架安装
避雷带
(网)沿屋面安装时,应沿混凝土支座固定,参照图5-9进行预制混凝土支地座。屋面防水工程结束以后,将混凝土支座分挡摆好。然后在直线段两端支座间拉通线,确定好中间支座位置,摆放支座距离为l~1.5m,在转弯处距离转弯中点0.25~0.5m,支座间距应相等。避雷带(网)距屋面的...
屋面
防雷
答:
1.将房子柱子引下线钢筋与
屋面
钢筋焊接,跨接宜用12圆钢焊接150mm左右 2.将屋面一圈钢筋焊接好,达到电气贯通效果。或者另外铺设一圈扁钢或者圆钢与引下线焊接好。3.在一圈电气贯通的钢筋上焊接避雷针或者
避雷带
。避雷针用12以上圆钢,避雷带用8以上圆钢。4.另外为屋顶设备预留接地扁钢。高出屋面的...
避雷带
支架高度与间距的规范
答:
镀锌圆钢避雷带连接采用单Z字搭接(建议使用自制模具制作),搭接长度为圆钢直径的6倍,上下搭接。伸缩补偿的半圆面垂直或平行于天面。直线段避雷带支架间距应均分,间距控制在0.5-1.5m,一般宜确定为1m。避雷带应顺直、高度一致,平直度每2m检查段偏差不得大于3/1000。
屋面避雷带
施工依据GB50303《...
琉璃瓦斜
屋面
,
避雷带
可以暗装吗?
答:
应该是可以的
屋顶防雷,女儿墙高度不够,做的铁艺栏杆,
避雷带
可以做在栏杆上边吗_百度...
答:
铁艺栏杆有足够的强度能支撑避雷线及避雷线之架是可以的。引下线要从避雷线直接引下。另外要合算屋顶的避雷线之间距离,根据建筑物防雷等级不同,避雷线间距离不同,可以查阅国标。超过距离的地方,
避雷带
之间就要加增连线,可以这样理解,屋顶避雷带根据需要要形成网格,如果距离没有超出标准,不必这样的...
屋面
太阳能装置的金属外壳与
避雷带
如何连接?
答:
应用扁铁(2公分宽的)采用螺栓方式联结太阳能,另一端连接到
避雷带
的“引下线”部分,就是进入墙里的那部分,不能随便就练到避雷带上是危险的。
屋面
明装
避雷带
需与建筑物外边缘平齐吗?
答:
没有平齐之说,只是有距离女儿墙外侧15CM的说法GB50097《建筑防雷设计规范》
屋面
明敷的接闪带为什么要加混凝土支墩,贴装可以吗
答:
屋顶
避雷带
按国家强制要求标准。及国家图集设计要求。是不允许贴装在混凝土带上。或直接贴在女儿墙上。必须支承起来。支承架与混凝土柱相连在起。。这些原理在说都多了。是物理学理论了。
钢结构
屋面
不架设
避雷带
,而是利用0.6mm的彩钢板为避雷带,具体做法布
答:
轻钢结构建筑物的防雷及接地 1 接闪装置 根据轻钢结构建筑物的特点,轻钢结构建筑物的屋顶显然不适合安装高大沉重的
避雷
针在此类建筑物上,而《建筑物防雷设计规范(2000年版)》(GB 50057—94)第4.1.4条给出了金属
屋面
作为建筑物(第一类防雷建筑物。