答:
避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8 mm,扁钢宽度不应小于12 mm,厚度不应小于4 mm。避雷线应平直、牢固地固定于支架上,不应有高低起伏、弯曲、下垂等现象。其平直度每2m检查段允许偏差不宜大于3%o,全长不宜超过10 mm。所有避雷带(包括不同层高的
屋面避雷带
)应连成...
框架楼
屋面
不做
避雷
网为什么可以避雷
答:
2、
屋面
防水工程施工前,所有安装工程应该全部完成,防水层在避雷针等突出构件周围进行密封防水处理,以保证避雷装置不影响防水层。3、避雷安置的安装需要电焊,如果后安装,电焊可能会破坏防水层。4、以前也有
避雷带
外露在屋面之上,但避雷针是固定在结构混凝土中的,这种情况是先安装避雷针,后做防水,再做...
高出
屋面
的墙都要做
避雷带
雷吗?
答:
需要防雷,并不意味着就一定需要满足 4# 楼那样的要求:“让滚球(半径为60米(三类)或45米(二类))在屋顶任意滚动。凡是该球可能触及的
屋面
、物体等,都表明可能遭受雷击,故被该球触及的部分,都需要防雷。” 难道不是?
屋面避雷带
是不是要等女儿墙抹完灰后做什么时候做?
答:
屋面避雷带
是在施工的时候就要安置放好的,这样才能起到避雷效果,如果等女儿墙抹完灰后做那就迟了,会有很多不必要的麻烦
木架屋顶做
避雷
线有用吗?
答:
需要做
避雷带
。《建筑物防雷设计规范》5.2.7条。除第一类防雷建筑物外,金属
屋面
的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列规定:1、板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。2、金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小 于2mm,不锈钢、热...
顶楼的板房怎样防雷?是将钢架子直接焊接在
避雷带
上?还是另外做避雷针...
答:
顶楼的板房的屋顶如果是彩钢板的,那么要看彩钢板的厚度,厚度不小于0.5的,并板房里没有易燃易爆物品,可以直接将屋顶钢板与屋子钢结构焊接,并与楼顶
避雷带
直接焊接即可。如果有危险物品,就要设立单独避雷针。避雷针引下线可以与避雷带引下线焊接。如果虽然没有危险物品,但钢板厚度不够0.5,仍然...
...接闪器怎么在上面安装啊?就四周做一圈
避雷带
够了吗?
答:
1,
避雷带
一定要接地,屋顶也可以不做接闪。建议找专门做避雷的公司做,比较安全。2,避雷带和避雷针一样都属于是接闪器的一种类型。区别在于,避雷针一般是竖直向上的,只在其根部和引下线相连接,一般是明设的;避雷带一般是水平或倾斜敷设的(根据
屋面
的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)...
平面屋顶的
避雷带
长度X宽度为(长度》20)(宽度《20) 是否还用做网格,还...
答:
第三类防雷建筑物应在整个
屋面
组成不大于20x20m或24x16m的网格。按你说的20x20的屋面,不设网格也可以,不违规;中间设一网格也可以。其余就沿女儿墙设置一周防雷线,最好用40x4镀锌扁钢。
屋面
防雷支架要求多高
答:
避雷带
:避雷带是接闪器的一种类型,一般是水平或倾斜敷设的(根据
屋面
的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可以暗敷在屋顶的混凝土或瓦片的下面。避雷带在最新版本的GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中称之为接闪带。如果接闪带是悬空架设的,则称之为...
屋面
铝板厚度多少可以作为
避雷带
?
答: