钢结构如何做
避雷
?
答:
玻璃丝棉属A级建筑材料,导热系数为0.038~0.042,为非燃烧体。另外,保温芯材所用粘胶剂也是阻燃型。 规范中四个要求的第三条不再考虑。
避雷带
网格大小应该按规范的要求和各类建筑物的防雷类别严格对应,施工图纸应当按规范划分的标准难确标注。从结构专业角度出发,
屋面
板的厚度选择一般考虑三个因素:...
屋面避雷带
完成后都需做哪些资料
答:
避雷
是暗敷要做个接闪器的检验批, 明敷就做避雷的检验批, 然后向当地防雷办申报防雷检测。出具防雷检测报告即可,
民房防雷标准是多少
答:
防直击雷宜在建筑物屋角、屋檐、女儿墙或屋脊上装设
避雷带
或避雷针,当采用避雷带保护时,应在
屋面
上装设不大于20m×20m的网格。采用避雷针保护时,被保护的建筑物及突出屋面的物体均应处于接闪器的保护范围内。防直击雷装置的引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋,但应符合本章第12.8.6条的...
避雷网与
避雷带
有什么区别
答:
一、指代不同 1、避雷网:指利用钢筋混凝土结构中的钢筋网作为雷电保护的方法。2、
避雷带
:是接闪器的一种类型,是水平或倾斜敷设的。二、原理不同 1、避雷网:是根据古典电学中法拉第笼的原理达到雷电保护的金属导电体网络。2、避雷带:通过建筑物伸缩、沉降缝处,应作防雷跨越处理。将避雷带向外...
屋面
明敷镀锌扁铁防雷要求规范
答:
7、防雷接地利用主钢筋引出
屋面
应用同规格镀锌扁钢与
避雷带
焊接,利用金属钢管栏杆作避雷带的应用镀锌扁钢与主钢筋及拦杆可靠焊接,其根数,坐标位置应与设计相符,在钢管对接处应加焊扁钢跨接线,利用基础钢筋引入大地而不设接地装置的,可不设断接卡,但应有测量接地电阻的"测量点",测量点的标高如设计...
对于彩钢
屋面
怎么做防雷
答:
3:金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4毫米,铜板不应小于5毫米,铝板不应小于7毫米;4:金属板无绝缘被覆屋。油漆保护层或0.5毫米厚沥青层或1毫米厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层。彩钢板
屋面
和钢屋架可以作为接闪器使用,如果有女儿墙时还应在女儿墙上设置
避雷带
。引下线可用结构柱子内...
避雷针和
避雷带
有什么区别?
答:
O点为原点,地面为X轴,避雷针为Y轴,建立直角坐标系。
避雷带
;避雷带和避雷针一样都属于是接闪器的一种类型。区别在于,避雷针一般是竖直向上的,只在其根部和引下线相连接,一般是明设的;避雷带一般是水平或倾斜敷设的(根据
屋面
的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,...
请问在防雷接地工程中,接闪带和
防雷带
有什么区别还是一样的?
答:
接闪带和
防雷带
是一样的,都是为接闪器,只是叫法不同。建筑物的防雷装置由三部分构成:接闪器、引下线和接地装置;接闪器包括避雷针、
避雷带
(也就是你说的接闪带)
别墅防雷做法
答:
第一:别墅为了美观,一般采用的斜
屋面
加琉璃瓦的方式,这时,如果屋顶直接遭受雷击,琉璃瓦和水泥等必然遭到破坏而出现碎片的滑落,对屋檐下的人员、物品、车辆等极易造成二次伤害。规范中所说的屋顶并非指斜屋顶,而是指平面屋顶,这种屋顶,一方面,由于四周女儿墙上有
避雷带
,屋面直接遭受雷击的概率较低...
屋面
女儿墙上
避雷带
离墙外边要求是多少厘米