避雷
接地网施工工艺
答:
3)
避雷带
本工程避雷带采用25×4热镀锌扁钢。a.支架安装:在土建
屋面
结构施工时,应配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm.转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm.b....
框架结构
避雷带
引下线可以拉到框架柱上吗
答:
引下线与避雷带的连接要求:1、
屋面避雷带
敷设在女儿墙上,利用结构柱内2根大于φ16主筋焊接后作为引下线, 接地装置采用人工接地装置,地粱内底板钢筋焊接形成闭合回路,防需引下线与此钢筋焊接,不同标高避雷带利用屋面板内钢筋或25﹡4mm镀锌扁制连接。2、屋面装设不大于20m﹡20m网格.所有突出屋面...
做一办公楼的防雷设计,
屋面
上有排风道的排风口,试问排风道的防雷怎么弄...
答:
如果排风口的高度比
屋面
的避雷针顶端要高的话才考虑做避雷。做避雷时可以采用直径为12mm的镀锌圆钢高出排风口50cm 固定后作为接闪端,然后将其可靠焊接至屋面的
避雷带
上,焊接时注意焊口长度要长于10cm且需两面无缝焊接,最后涂上2层防锈油漆作防腐。
楼顶钢结构要做防雷吗
答:
楼顶钢结构需要做防雷系统,一般做好直击雷防护、接地,设备线路的过电压防护、屏蔽、等电位等。楼顶钢结构防雷系统方法:一般设计院按照传统屋顶做的
屋面避雷带
,这种在屋面固定支持卡子不好固定,很多工程队伍的做法是把屋面板和女儿墙的避雷带联结就可以, 如果是采用全钢结构的厂房,屋面避雷可以采用砼...
在建筑物
屋面
沿女儿墙四周设
避雷带
,避雷带采用直径12热镀怎样套定额...
答:
安装预算定额电气安装工程那一册防雷接地装置章节有的,分明敷和暗敷。“在建筑物
屋面
沿女儿墙四周设
避雷带
”属于明敷设,套"避雷网沿墙板支架敷设"的定额,主材改为φ12镀锌圆钢。定额里面已经考虑了支架的情况,不需再考虑了
屋顶花架钢结构可以代替
避雷带
答:
钢结构
屋面
彩钢板是导体,规范规定厚度大于0.6mm的钢板可以不再做
避雷带
。根据这个规定,我们只在钢结构主体结构上接入接地引线就可以了。但是如果钢板的厚度小于0.6mm,那么还是要做避雷带的。
避雷
隐蔽工程
答:
根据《中国防雷行业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻》分析,防雷工程接地要注意以下3个方面:一、防直击雷措施安装要求:1、在建筑物
屋面避雷带
的安装:避雷带应该采用Φ12热镀锌圆钢,避雷带的支持卡高度应为20cm,两支持卡的间距应不大于1.2m。避雷带与避雷装置的搭接长度应为12mm。建筑物伸缩缝处...
简述建筑物
避雷带
施工安装的主要要求?.
答:
13
屋面
女儿墙顶
避雷带
及支架、Φ10镀锌圆钢支架全长0.2m,埋深0.1m。水平间距1m,转弯处0.3m,并通过Φ10镀锌圆钢下引下线可靠焊接连接。14利用构架内钢筋(≥Φ10)做避雷网,四周通长焊通并利用构架梁内钢筋及构架柱内钢筋或≥Φ10镀锌圆钢把构架避雷网与金属栏杆避雷网焊接连通,其他构架避雷网...
屋顶防雷能否暗敷设?
答:
上人
屋面
的屋顶,接闪器采用暗敷设方式。
避雷带
在过伸缩缝时为什么要做个U字形弯
答:
过伸缩缝采用u过渡,也是防沉降、拉伸。
避雷带
和避雷针一样都属于是接闪器的一种类型。区别在于,避雷针一般是竖直向上的,只在其根部和引下线相连接,一般是明设的;避雷带一般是水平或倾斜敷设的(根据
屋面
的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可以暗敷...