44问答网
所有问题
当前搜索:
屋面避雷带
屋面避雷带
能不能暗敷
答:
可以的。
避雷带
可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内,或直接利用结构钢筋,并应与暗敷的避雷网或楼板的钢筋相焊接,所以避雷带实际上也就是均压环。高层建筑物直击雷防护强调坚持采用明敷接闪器的基本原则,规定在建筑物的屋脊、屋角、屋檐、檐角边沿和女儿墙、屋顶构架、飘板、
屋面
梯屋顶、水池顶四周等...
什么情况下屋顶要做防雷
答:
平
屋面
的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈
避雷带
。第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m...
屋面避雷带
安装工程屋面避雷带安装不顺直,破坏严重是什么原因,如何预防...
答:
一、主要原因:(1)施工前没有将镀锌圆钢调顺直,直接进行安装施工。(2)没有加强成品保护教育,交叉破环严重。(3)
避雷带
支座根部处理方案不明确,施工随意。二、纠正措施:(1)拆除没有调整顺直或是受破坏的镀锌圆钢,重新调直安装。(2)明确支座根部细部做法,重新施工。三、预防措施:(1)...
请问建筑电气住宅楼顶
避雷带
的间距支撑标准是多少?
答:
根据国家规范《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 第4.4.1条规定:应在三类防雷建筑物整个
屋面
组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。避雷装置(避雷针、避
避雷带
、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的屋面平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀...
避雷带
和避雷网有什么区别?不都是防雷的么?
答:
您好我是北京雷布斯的小任,由我来为您解答这个问题:先给您说一下概念,看完您就明白了。(一)
避雷带
避雷带是用圆钢或扁钢做成的长条带状体,常装设在建筑物易受直接雷击的部位,如屋脊、屋槽(有坡面屋顶)、屋顶边缘及女儿墙或平
屋面
上。避雷带应保持与大地良好的电气连接,当雷云的下行先导向建筑...
请问谁知道,根据最新的防雷施工规范,
屋面避雷带
支架间距是多少?哪里能...
答:
支架间距为1~1.5m不等。 平直段为1米,转弯处为500mm。可以从国标:《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 里找到。
屋面
防雷接闪带怎么安装?
答:
避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易雷击的部位敷设。并应在整个
屋面
组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿周连敷设一圈
避雷带
。设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的...
6米高钢结构门卫,
屋面
为柔性防水,屋顶是否要做
避雷带
?
答:
钢结构
屋面
彩钢板是导体,规范规定厚度大于0.6mm的钢板可以不再做
避雷带
。根据这个规定,我们只在钢结构主体结构上接入接地引线就可以了。但是如果钢板的厚度小于0.6mm,那么还是要做避雷带的。
在做楼顶
避雷带
时,楼顶有一圈铁栏杆,应该怎么处理?
答:
直接将
避雷带
焊接到铁栏杆上,铁栏杆一段可以根据施工说明作为避雷带利用。避雷带:避雷带和避雷针一样都属于是接闪器的一种类型。区别在于,避雷针一般是竖直向上的,只在其根部和引下线相连接,一般是明设的;避雷带一般是水平或倾斜敷设的(根据
屋面
的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和...
建筑电气施工过程中,屋顶
避雷
网与防雷引下线地连接方式?
答:
屋顶一般采用10MM(12MM)的热镀锌圆钢或者4X4热镀锌扁铁,也有采用热镀锌钢管的(DN25)做屋顶避雷网,装设网格一般不大于20MX20M,凸出层面的金属物体,均与
避雷带
可靠焊接;屋顶避雷网利用建筑物基础主钢筋做自然接地体,利用建筑物柱内4根(大于16MM时两根)主筋做引下线,连接方式采用焊接。