以上所有H开头的(H0E0 H160 H2E0 H1E0 H2F0 H1F0 H0E8 H168),均是十六进制数,根据其应用指令,可解读为16个二进制位(日系大多数情况下)或者十进制数值。
FROM指令是将PLC增设的特殊单元的缓冲存储器(BFM)的内容读到可编程控制器的指令
FROM、FROMP:十六位连续执行和脉冲执行型指令
DFROM、DFROMP:三十二位连续执行和脉冲执行型指令
读出指令FROM的编程格式:FROM K0 H2F0 D300 K6
*K0:特殊模块的地址编号,只能用数值,范围:0---7
*H2F0:特殊模块的缓冲存储器起始地址编号,只能用数值,范围:0---FFFF(十进制数0---32767)
*D300:目标寄存器起始地址编号,可以用T,C,D和除X外的位元件组合如K4M300
*K6:传送的点数,只能用数值。范围:1---32767
FROM K0 H2F0 D300 K6指令的作用是:从特殊单元(或模块)N0.0的缓冲寄存器(BFM)#H2F0-#H2F5中读出16位数据传送至PLC的D300-D305寄存器里。
TO指令是从PLC对增设的特殊单元的缓冲存储器(BFM)写入数据的指令
TO,TOP:十六位连续执行和脉冲执行型指令
DTO,DTOP:三十二位连续执行和脉冲执行型指令
TO指令的编程格式: TO K0 H1F0 D1200 K6
*K0:特殊模块的地址编号,只能用数值,范围:0---7
*H1F0:特殊模块的缓冲存储器起始地址编号,只能用数值,范围:0---FFFF(十进制数0---32767)
*D1200:目标寄存器起始地址编号,可以用T,C,D和除X外的位元件组合如K4M200
*K6:传送的点数,只能用数值。范围:1---32767
TO K0 H1F0 D1200 K6指令的作用是:将PLC的16位寄存器D1200-D1205的数值分别写入特殊单元(或模块)N0.0的缓冲寄存器(BFM)#H1F0-#H1F5中。
追问您好 您能告诉我以下都代表的BFM模块中多少号的缓冲点吗H0E0 H160 H2E0 H1E0 H2F0 H1F0 H0E8 H168
或者说是什么意思呐