44问答网
所有问题
求助:为什么线电压均为380V,但相电压却不正常
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-12-14
可考虑中性线是否有问题,比如接触不良等。
第2个回答 2016-12-14
三相负荷不平衡造成的中性偏移;
谐波干扰;
绝缘不好 一相漏电;你可以测测 每一相对零线分别多少伏
本回答被网友采纳
相似回答
求助:为什么线电压均为380V,但相电压却不正常
答:
可考虑中性线是否有问题,比如接触不良等。
线电压380v为什么相电压
220v
答:
这是因为三相电源系统采用的是三相三线制供电方式
,即三相电源中的三个相位的电源输出各自独立,彼此之间的电压不同,且相互之间存在固定的相位差。而单相电源的电压与三相电源中的一个相位对应,被称为相电压,其数值为220V。在实际应用中,家庭电器多采用单相电源供电,即采用相电压进行供电。而一些需要更...
线电压380v为什么相电压
220v?
答:
相电压
是220伏,
线电压
是
380伏,
两个是1.732的关系 。相电压(火线与零线之间)为220V时,线电压(两根火线之间)为220V*1.732=381V(约等于380V)。相电压是任意一相(火线)与零线之间的
电压,
为220V,也就是一根火线也零线之间的电压。虽然三相电压任意一相(火线)与零线之间的电压为220
V,但是
...
线电压
都
正常,但相电压不
同怎么回事
答:
零点漂移。估计三相负荷不对称,并且线路阻抗比较大。
大家正在搜
母线电压是线电压还是相电压
三相电线电压和相电压
什么叫线电压和相电压
220v是相电压还是线电压
220kv是相电压还是线电压
相电压线电压关系
线电压是相电压的多少倍
相电压和线电压图解
线电压和相电压的定义
相关问题
线电压都正常,但相电压不同怎么回事
为什么线电压是380V.相电压是220V?要原理,不要公式
三相电中各相均为220v,但是一三相线间没电压为什么,其余线...
三相电380v指的是它的相电压还是线电压?
设备不正常工作,测其中两相线电压为0,而相电压都正常,怎么回...
三相电线电压正常,相电压不正常。哪位大神帮忙解决一下!
为什么相电压是380V线电压是220V
三相电,AB,AC相电压为400V BC相电压为零。三相对零...