第2个回答 2007-01-02
答;200000VA/3相/220=303A
你的供电是三相四线供电,每相功率为200/3=66.7千瓦,电流为66.7*1000/220=303A
使用功率一般在8成-9成,考虑酒店电加热用电比较多,马达用电比较少,200KVA的实际用电量在170-180KVA,不会有问题的
第3个回答 2007-01-03
200千伏安的指标包含无功功率,带负载能力要考虑功率因数,按0.8计算,有功功率:
P=0.8*200=160(KW)
酒店是三相星形负载,负载电流:
I=P/(√3*U)=160000/(1.73*380)=243(A)
你按变压器最大有功功率160千瓦估算方便些,用电高峰时段请电工测量各相功率及功率因素,如果功率因数偏低,是要购买功率因数补偿设备,而不是增加变压器容量,不能浪费能源,变压器空载越大,损耗越大。