44问答网
所有问题
450千瓦需用多大的铜芯电缆个铝芯电缆,距离变压器有200米
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-05-27
400平方的单芯铜电缆,铝电缆要用单芯630平方的。组合电缆散热不行,建议用电线电缆比较好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YRWGGGDVZRVWR6RKZV.html
其他回答
第1个回答 2016-05-27
铜芯7O平方、铝芯15O平方
第2个回答 2016-05-27
可以
相似回答
450KW用多大电缆
答:
三相450KW要用420mm²的铝电缆,300mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率350kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=350/1.732/0.38/0.8=350/0.53=849A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流849A,查电缆手册YJV知,需要用420mm²的铝电缆,300mm²的铜...
...250
KW
。设备
距离变压器200米
。求
用多大的电缆线
可以满足?
答:
如果520KW+
450KW
+350KW+250KW=1570KW,约3100A,打七折2100A,用两条240mm + 一条185mm肯定不够用,两条这样
的铜芯电缆
载流量为900A左右。
450KW需要多大的电缆
答:
450KW需要用400平方的铜线
。根据P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ )=450/(1.732x0.38x0.85)=804A(用三相市电计算,功率因数取0.85)查电线电缆载流量表(图)可知,400平方YJV铜线的安全载流量为880A。因此用400平方的铜线可以满足。
400
千瓦
(动力)
,200米
(距
变压器
)
用多大的电缆
?
答:
需2条并联;
铝芯,
3×185mm^2(257A)需3条并联。2.因为电缆的长度比较大,应按电压损失验算。Akm数为715×0.2=143Akm,如允许电压损失为7%,那么每一个Akm的电压损失允许为7%/143=0.049%。查表,上述电缆实际的电压损失为
,铜芯的,
0.025%;
铝芯的,
0.03%。可见,满足要求。供您参考。
大家正在搜
25铜芯电缆能带多少千瓦
150铜芯电缆可以带多少千瓦
70铜芯电缆载多少千瓦
铜芯和铝芯电缆的区别
电缆为什么有单芯和多芯
5芯铜芯电缆
铜芯软电缆的型号
三芯铜芯电缆规格型号
高压铜芯电缆价格
相关问题
450千瓦需用多大的铜芯电缆个铝芯电缆,距离变压器有200米
冲压设备4台,功率分别是520KW、450KW、350KW、...
急400KVA的变压器能带多少个千瓦?输出200米远要配多大...
500KVA变压器距离配电房接近200米,需要配多大的铝芯线
400KW功率,距离200米.380V电压用多大铝芯电缆?怎...
400KW功率,距离200米.380V电压用多大铝芯电缆?怎...
从10KV高压到1000KVA变压器有200米,连接需要用多...