消防双电源切换装置接出排烟风机线最长能要多长,有标准吗,请指高人!谢谢

如题所述

这个按照规范要求的是双电源装置是在末端切换的,也就是只能是和风机和风机控制箱在同一个防火分区 内,依旧是连接的电源线路最长不能超过同一个防火分区。参照GB50116-2013追问

是同一个区内但是要接线有20多米,可以吗,谢谢

追答

是的,可以

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考