一般情况下配电房的设置要求哪些的?

如题所述

配电房的设置需要满足以下的要求:
1、配电房的选址要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的地方;
2、要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;
因此配电房是否独立设置需要视具体情况而定:
1、住宅小区供电因小区负荷比较集中,所以建议与住宅楼设置在一起规划;
2、街道、村落等比较零散的负荷进行供电,需根据现场的实际情况,将配电房设置在负荷的中心点,此时可以考虑独立设置值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。 2、值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。 3、经常保持配电房地面及设备外表无尘。 4、工程部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。 5、工程部根据计划定期保养配电房内设施,重点做好设备清洁和坚固接线端子。 6、因故需停某部分负荷时,应提前一天向使用该部分负荷的用户发出停电通知。对于突发性的停电事故应急电话、口头通知或广播向用户解释。 7、经常保持配电房消防设施的完好齐备,保证应急灯在停电状态下能正常使用。 8、做好配电房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;严防蛇、鼠等小动物进入配电房。正确选择配电房的搭建位置,要根据施工现场所处的地理位置和周围环境,配电房的位置尽量避开山谷、低洼地带等雨水易积地方,避开可能发生滑坡、山洪暴发的地段。配电房应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。 配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m。 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.86.1 配 电 室 6.1.1 配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。 6.1.2 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。 6.1.3 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。 6.1.4 配电室布置应符合下列要求: 1 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m; 2 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-06
配电房的设置需要满足以下的要求:
1、配电房的选址要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的地方;
2、要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;
因此配电房是否独立设置需要视具体情况而定:
1、住宅小区供电因小区负荷比较集中,所以建议与住宅楼设置在一起规划;
2、街道、村落等比较零散的负荷进行供电,需根据现场的实际情况,将配电房设置在负荷的中心点,此时可以考虑独立设置。
希望我们的回答对您有所帮助。本回答被提问者采纳