框支剪力墙结构体系中转换层楼板设计应多高

如题所述

一、一般楼层结构有转变的地方设置转换层。比如有裙楼的高层,裙楼需要大空间做商场,采用框架结构,主楼是酒店,采用剪力墙结构,则在裙楼顶上加一转换层,进行结构形式转换。一般转换层不高,因为2.2米以上要算建筑面积。转换层里面可以放一些设备。也就是一些人称的设备层。
二、转换层楼板的要求:
1)板厚不得小于180。
2)楼板应双层双向配筋,并加强与剪力墙的锚固。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-31
JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.23
部分框支剪力墙结构中,框支转换层楼板厚度不宜小于180mm,应双层双向配筋,且每层每方向的配筋率不宜小于0.25%,楼板中钢筋应锚固在边梁或墙体内......(略)。本回答被提问者和网友采纳