断口耐压是检测断路器断口绝缘的,断路器分闸状态,一侧接地,一侧加压;
相间耐压是检测断路器相间绝缘的,断路器合闸状态,一侧加压;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YRZV33GRW3ZVGKZ3WZZ.html
其他回答
第1个回答 2015-10-09
说实话 还不错 7分
追问
???
相似回答
SF6
断路器
出场
实验
答:
对地、相间耐压试验是为了检验断路器的对地绝缘水平
,应符合GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》的规定,对相间绝缘水平也应提出相应要求。断路器处于合闸位置,在A、C相同时施加275KV电压(220KV设备),完毕后,在B相施加275KV电压,如果相间绝缘为大气,则ABC三相可同时加压。为了检验断路器断口间的...
10Kv真空
断路器耐压试验
,
相间
,
断口
,
怎么
接线,求详细说明
答:
真空
断路器的耐压试验
,是主回路与接地体之间的耐压,三个进线触头,和三个出线的触头全部用短接线连在一起就可以了 ,断口只需要测量绝缘 ,不需要耐压
GIS
断路器断口耐压
需要两侧分别加压
试验
么,为
什么
答:
既然是做
断路器的断口
工频,那么断路器必须是在分断的状态了。不需要两端加压,在任意一端(上端三相短接或下端三相短接)施加工频耐压,另一端(下端三相短接或上端三相短接)接地即可。
真空短路器的原理
及
作用
是什么?
答:
真空
断路器
接触间隙的击穿电压,因
耐压实验
前不同工况的分合闸操作有相应
的不同
结果,意大利哥伦布(Colombo)工程师在设备讨论会上有文论述过这方面的问题:试验对象是24KV断路器,铜铬触头,额定开断电流16KA,额定电流630A,触头开距15。8mm,触头分闸速度1。1m/s,合闸速度为0。6m/s。试验程序列于表1。 在关合---分...