GIS断路器断口耐压需要两侧分别加压试验么,为什么

有没有技术文件支持?

既然是做断路器的断口工频,那么断路器必须是在分断的状态了。不需要两端加压,在任意一端(上端三相短接或下端三相短接)施加工频耐压,另一端(下端三相短接或上端三相短接)接地即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-09
第一首先明确GIS断口耐压是必须做的,有断路器回路的电气设备就必须进行断口耐压。第二点,分开两侧加压是考虑到耐压试验为破坏性试验,同一位置尽量不要反复加压,所以才考虑在相邻间隔或者另侧套管反向加压,断路器处于分闸位置,断口的下端头处于接地状态,已考验断路器断口是否满足要求。
第2个回答  推荐于2016-10-26
既然是做断路器的断口工频,那么断路器必须是在分断的状态了。不需要两端加压,在任意一端(上端三相短接或下端三相短接)施加工频耐压,另一端(下端三相短接或上端三相短接)接地即可。

地理信息系统(Geographic Information System或 Geo-Information system,GIS)有时又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
第3个回答  2009-04-20
不需要两侧分别加压试验
GB50150-2006第13章第13.0.4条第3点就有规定。
GIS断路器应进行合闸对地和断口间耐压试验。即断口一侧对另一侧的耐压。
引用标准:《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006
第4个回答  2009-04-09
你可以去查询国标GB3906,其对断路器隔离断口耐压的实验方法和施加电压值及部位均有详细说明。常规做法为:将断路器放在绝缘台上,处于分闸状态,在断口两端同时加压到48KV(10KV断路器)。
相似回答