三相供电零线有火

三相供电 工作正常,但是电笔测一相无火,用万能表测有电压有电流;
零线用电笔测有火,万能表测无电压 但是工作又正常,请问 是什么问题,谢谢了

由于电路中存在着感生电动势之类的干扰所以我建议你按照如下方式来检测电路。用一个220V的灯泡,一端接到零线,一端依次接到A/B/C三根相线,如果三相亮度都正常则可以说明相线和零线都没有问题;如果哪一相不亮或者是亮度不够则是该相电压异常;如果每一相都不亮可以用万用表进一步排除,用电压380V以上的档位依次检测相线间电压及每一根相线同零线间的电压,结果应该是相线间电压380V左右,相线同零线间电压220V左右,如果相电压正常而线电压异常或者是没有,则可以断定是零线断路。零线断路通常不会影响三相平衡负载的工作,零线如果用电笔测试有火通常是零线断路由于感生电动势或者是负载导通导致的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-15

    由于电路中存在着感生电动势之类的干扰所以建议你按照如下方式来检测电路。

    用一个220V的灯泡,一端接到零线,一端依次接到A/B/C三根相线,如果三相亮度都正常则可以说明相线和零线都没有问题;如果哪一相不亮或者是亮度不够则是该相电压异常;

    如果每一相都不亮可以用万用表进一步排除,用电压380V以上的档位依次检测相线间电压及每一根相线同零线间的电压,结果应该是相线间电压380V左右,相线同零线间电压220V左右,如果相电压正常而线电压异常或者是没有,则可以断定是零线断路。

    零线断路通常不会影响三相平衡负载的工作,零线如果用电笔测试有火通常是零线断路由于感生电动势或者是负载导通导致的。

第2个回答  2014-02-07
零线正常时有点电流的,不会很大,火线,万用表测得是OK的,那是否你电笔测得有问题