4x25+1×35铝芯电缆空气中敷设的载流量为82A。
5x16铜芯电缆空气中敷设的载流量为78A。
三相:
P=1.732UIcosφ
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;
根号3=1.732
I=P/(1.732×U×cosφ)
I=38/(1.732×380V×0.85)
=69A
根据电线电流对照表,38KW负载至少要选择16平方的铜芯电线。16平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约126A。