38千瓦需要多少平方电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
纯铜
电缆的每平方的平均功率承载密度在1000瓦多一点~所以你38千瓦理论上需要38纯铜电缆~要是用铝合金电缆的话需要38x1.60=60.8(铜铝转换系数在1.60-1.65之间)也就是说你要是选择铜电缆的话需要大于38平的线~要是选择铝电缆的话要大于60.8平的~要是永久或者半永久的设备(象厂房什么的)还需要提高一个
数量级
~提高可靠性~加20%是最低标准~要是临时使用~就不用考虑了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6ZRD3ZD6RYY66VWDKV.html
其他回答
第1个回答 2016-11-08
38千瓦功率电流计算:
三相:P=1.732UIcosφ
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;
根号3=1.732
I=P/(1.732×U×cosφ)
I=38/(1.732×380V×0.85)
=69A
根据电线电流对照表,38KW负载至少要选择16平方的铜芯电线。16平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约126A。
相似回答
38千瓦需要多少平方电缆
答:
纯铜
电缆
的每
平方
的平均功率承载密度在1000瓦多一点~所以你
38千瓦
理论上
需要38
纯铜电缆~要是用铝合金电缆的话需要38x1.60=60.8(铜铝转换系数在1.60-1.65之间)也就是说你要是选择铜电缆的话需要大于
38平
的线~要是选择铝电缆的话要大于60.8平的~要是永久或者半永久的设备(象厂房什么的)还需要...
38千瓦
380v
用多大电缆
答:
38千瓦380v可以使用16平方铜线或25平方铝线
。根据功率计算公式P=1.732UIcosφ 有: I=P/(1.732Ucosφ ) =38/(1.732x0.38x0.85) =69A。380v为三相电,要考虑到85%的功率因素,根据电线电流对照表,38KW负载至少要选择16平方的铜芯电线或25平方铝线。16平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约12...
电加热
38KW
,电源380V,接线12米,选用
电缆
截面是
多少
?
要
做什么安全控制保...
答:
因为是电加热38KW的,所以应该选用的60A的具备漏电保护功能的漏保空开,
电线选用6平方国标电缆就可以了就是3乘6+1的那种
电压是220V,要接功率为
38KW
的所有用电设备
需要多少平方的电线
?
答:
答:220v,
38千瓦的用电设备如果是单相供电的话需要截面 50平方毫米的单芯铜线
,就可满足要求。因为,38千瓦的用电设备,额定电流是:I=P/U=38000/220=172.72A; 50平的单芯铜线允许的安全载流量为174A。
大家正在搜
25千瓦需要用多少平方的电线
185平方电缆能带多少千瓦
45千瓦多少平方电缆
十千瓦用多少平方电缆
1000千瓦用多大平方电缆
一百千瓦需要多大电缆
100个千瓦需要多大的电缆
30千瓦的电机用多大电缆
1千瓦要用几平方电线
相关问题
38千瓦设备需要多少平方的电缆
38千瓦应该用多大空开以及电缆?
38千瓦需要多少平方电缆?
800千瓦需要多少平方电缆
38KW用多粗电缆三相四线的
电压是220V,要接功率为38KW的所有用电设备需要多少平方...
38KW的电机长度1公里使用380V的电压需要几平方的电缆
30千瓦,38ov,电磁炉需要多少平方线径