变压器绝缘耐热h.v为F级L.V为F级;温升限值h.v为100;L.V为100k;气候和环境等级为C2和E2是什么意思

h.v和L.V代表的是什么

我来回答一下,希望对你有帮助。

F是指绝缘耐热等级,绝缘耐热等级一般分为:A级,E级,B级,F级,H级,C级。各级的绝缘系统温度和对应温升如图:

100K就是对应F级绝缘耐热等级下的温升限值(看图知道)。

C2为气候等级,其中气候等级可分为C1和C2。C1级是指变压器适合于在不低于-5℃的环境温度下运行,但其运输和贮存时的环境温度可低至-25℃。C2级是指变压器适合于在低于-25℃的环境温度下运行,运输和贮存。

E2为环境等级,其中环境等级可分E0,E1和E2三种。E2级是指变压器可在经常有凝露或严重的污秽,或两者都有的环境中运行。(具体可参考GB1094.11-2007)

H.V是指高压端。为英文High Voltage的缩写。

L.V是指低压端,为英文Low Voltage 的缩写。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-11
这是告诉你,这个干式变压器的耐热绝缘等级是F级。
1、H.V为F级:是指高压线圈为F级线,线圈温升最高限值为100K。
2、L.V为F级:指低压线圈也是F级,线圈温升最高限值为100K。
3、C2、E2(应该还有一个F--防火能力)是指变压器他能适应气候变化能力(忽冷忽热等)为C2级(最高级),适应环境能力(盐雾、潮湿等)能力为E2级(最高级)。
4、这些都是由干式变压器国家标准所规定,要满足的。
H.V是指高压,L.V是指低压(英文字母的缩写)