三相五线制总功率6个70KW空调外机需要多大的电缆

如题所述

    6台70KW,总功率420千瓦,同时工作电流约840安左右,如果同时工作的时间多,建议你用400平方毫米的铜芯电缆,不过线较大,比较难放。

    散热好可以用185平方的电缆两组,,建议用两组240平方的电缆。

    空调即空气调节器(air conditioner),又称冷气。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-22
6台70KW,总功率420千瓦,同时工作电流约840安左右,如果同时工作的时间多,建议你用400平方毫米的铜芯电缆,不过线较大,比较难放。散热好可以用185平方的电缆两组,不过我个人不推荐使用,建议用两组240平方的电缆。老板在意的应该是安全,然后才是成本。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-11-22
6台共70KW吧,三相五线制,三根火线,一根零线,一根接地
总电流是150左右,配线大于或等于50的电缆
每台空调电流23A左右,配线4个的线。

应该不是单台70KW的空调吧
如果是6台70KW的空调,就是420KW,用240的铜芯电缆
第3个回答  2010-12-06
同时工作的可能性较小,应乘同时系数0.8,为336A,用YJV-3*95+2*70的铜芯电缆即可,详细算法不讲了。