水流指示器的作用是直接启动喷淋泵正确吗?

如题所述

水流指示器的作用不是直接启动喷淋泵,你的这句话说法,是不正确的
水流指示,只是起到一个水的流向作用,能够启动喷淋泵是通过水位和水压,或者是喷淋泵的浮漂来启动的,也可以通过启动按钮来启动
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-12-09
压力开关是直接启动喷淋泵的,水流指示器是只是提供一个喷头动作的信号给火灾报警控制器,即使没有火灾报警控制器,本身也能启动喷淋泵。压力开关是硬启动直接接到喷淋控制柜,也有压力开关是双触点的,另一个触点接火灾报警系统的报警信号。
第2个回答  2021-12-09
消防喷淋系统水流指示器动作, 不能直接起泵。自动喷水灭火系统设计规范11.0.1规定,应由压力开关直接连锁启动供水泵。水流指示器只是起水流报警作用,不能直接自动...

免费领入学礼包有礼

现在入学礼包等你来领

    官方电话在线客服官方服务
      官方网站就业保障热门专业入学指南在线课堂领取礼包
第3个回答  2021-12-10
水流指示器属于火灾自动报警系统,其作用是可以触发喷淋泵的启动。
第4个回答  2021-12-10
水流指示器是装设在一个受保护区域喷淋管道上,是监视水流动作的,如果发生火灾,喷淋头受高温而爆裂这时管道水会流向爆裂的喷淋头,流动的水力就会推动水流指示器动作(也是一个橡胶叶片置入在管道中),水流指示器是起水流监视作用,不联动其他设备。