三相四线130 kw用多大电缆?

如题所述

如果这个负载在三相380V系统中运行,最大安全工作电流是:

130KW/(√3x380Vx0.8)=247A

如果采用常用的VV型3芯+1芯铜导体电缆,参数表如下:

观察上表可知,3x120+1x70平方毫米电缆的安全载流量是258(空气中敷设)和276A(土壤中敷设),大于计算的247A(负载工作最大电流)。

结论:

三相380V系统中运行的130KW负载,可使用3x120+1x70平方毫米铜电缆。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-15

额定功率=130kW,三相电压=380V,功率因数=0.85,额定电流=232.4A,可选电缆:    

95mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量260A,相应功率145.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为377.7m;    

70mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量285A,相应功率159.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为253.9m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量235A,相应功率131.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为527.8m;    

95mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量260A,相应功率145.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为377.7m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量255A,相应功率142.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为486.4m;    

95mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量260A,相应功率145.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为377.7m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量276A,相应功率154.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为280.9m;    

185mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量257A,相应功率143.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为465.1m;    

额定功率=130kW,单相电压=220V,功率因数=1,额定电流=591A,可选电缆:    

400mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量650A,相应功率121.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为43.8m;    

240mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量640A,相应功率119.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为32.8m;    

400mm² PVC塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量600A,相应功率112.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为59.9m;    

240mm² PE塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量650A,相应功率121.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为32.3m;    

500mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量680A,相应功率127.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为33m;