变压器在柱上安装时,应符合的要求有( )。
A.变压器容量一般在500kV·A以下
B.变压器安装高度为离地面2.5m以上
C.变压器外壳、中性点和避雷器三者可合用一组接地引下线接地装置
D.变压器台及所有金属构件均应做防腐处理
举报该问题
推荐答案 2023-04-01
【答案】:B、C、D
P357-361
变压器柱上安装。变压器容量-般都在320kV. A以下,变压器台可根据容量大小选用杆型,有单杆台、双杆台和三杆台等。变压器安装高度为离地面2. 5m以上,台架采用槽钢制作,变压器外壳、中性点和避雷器三者合用- -组接地引下线接地装置。接地极根数和
土壤的电阻率有关,每组一般2~3根。要求变压器台及所有金属构件均做防腐处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YYKVKGYGZDYYD6ZZ6RW.html
相似回答
简述
柱上变压器安装的
技术
要求有
那些
答:
5. 1. 3 变压器水平倾斜不大于台架根开的 1/100
。 5. 1. 4 一、
二次引线排列整齐、 绑扎牢固
。 5. 1. 5 油枕、 油位正常, 外壳干净, 接地可靠, 接地电阻值附合规定, 呼吸孔道通畅。 5. 1. 6 压器安装后离地高度不得低于 3 米。 5. 1. 7 各螺栓紧固, 接触良好。 5. 2...
请问
安装变压器应该
与住宅楼保持多少米距离?
答:
⑶室外装设两台以上变压器,其外壳相隔的距离不应小于1.25m
。⑷变压器外壳应妥善地。⑸变压器距可燃性建筑物的距离不应小于5m,距耐火建筑物的距离不应小于3m。⑹在围墙或台(墩)上,悬挂“止步,高压危险”的警告牌。3、室内安装的配电变压器的安全技术要求
⑴室内应有良好的自然通风
。⑵变压器室的耐...
...
柱上安装时,变压器
台的安装高度应距离地面
()
m以上。
答:
【答案】:B
变压器安装在离地面高度为2.5m以上的变压器台上
,台架采用槽钢制作,变压器外壳、中性点和避雷针三者合用一组接地引下线接地装置。见教材第八章第三节P375。【考核要点】 变压器安装。
变压器安装
要注意问题?
答:
1、
变压器安装位置要靠近负载中心,供电半径不能大于0.5km
。2、
变压器室要避开易燃、易爆场所
,避开污秽地带,地势宜高,防止水淹。3、 变压器安装位置要考虑与高压出线柜、低压进线柜接线方便。4、 变压器安装位置需要预留一定的空间,方便维护及拆装。5、 变压器必须单独一个变压器室,用栅栏隔开,如...
大家正在搜
杆上和柱上变压器是一样的吗
箱变和柱上变压器一样吗
降压变压器必须符合
降压变压器必须符合什么条件
单相柱上变压器
柱上式变压器
柱上变压器型号
柱上变压器结构
单相变压器多为柱上式