简述柱上变压器安装的技术要求有那些

简述柱上变压器安装的技术要求有那些

以下为华恒变压器安装柱上变压器(杆式变压器)的工作流程。仅供参考

适用范围 适用于 315kV 及以下变压器的杆上安装。 3. 引用标准 《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL409-91 《电气装置安装工程 35kV 及以下架空线路施工及验收规范》 GBJ50173-92 《架空配电线路设计技术规程及条文说明》 SDJ206-87 4. 作业工具 汽吊车辆、 3T 手拉链条葫芦、 Φ25 钢丝套、 Φ13 钢丝套、 5T 卸扣、 2T 卸扣、 麻绳等。 5. 作业过程及要求 5. 1 质量安全要求 5. 1. 1 不发生人员受伤事件。 5. 1. 2 不发生由于操作不当等人为原因而造成变压器的损坏。 5. 1. 3 变压器水平倾斜不大于台架根开的 1/100。 5. 1. 4 一、 二次引线排列整齐、 绑扎牢固。 5. 1. 5 油枕、 油位正常, 外壳干净, 接地可靠, 接地电阻值附合规定, 呼吸孔道通畅。 5. 1. 6 压器安装后离地高度不得低于 3 米。 5. 1. 7 各螺栓紧固, 接触良好。 5. 2 作业流程 杆上变压器安装作业指导书 杆上变压器安装流程图 接受工作任务准备 J 领料、 填写进货检验记录 J 核对安全措施 Q 二交一查 J 配变平台安装 W Q 高压扑铁安装 W Q 配变吊装 W Q 配变一、 二侧引线安装 W Q 自评、 自检 J 汇报、 记录 W: 危险点 J: 检查点 Q: 确认点 5. 3 准备作业 5. 3. 1 接受工作任务、 准备、 检查施工的工器具是否完备合格; 填写工作票和施工作业票。 杆上变压器安装作业指导书 5. 3. 2 领料, 查收合格证、 试验资料, 填写进货检验记录。 5. 3. 3 进入工作现场, 工作负责人检查、 核对现场措施与工作票、 作业票是否相符合(不完备应补充安全措施), 检查、 核对无误后办理工作手续。 5. 3. 3 工作负责人召集全体人员进行“二交一查” a 宣读工作票和作业票, 交待工作任务、 工作地段、 停电地段、 带电部分、 危险点及预防措施和人员分工等。 b 检查全体作业人员是否戴好安全帽, 人员应规范着装(穿长袖棉质衣服、 穿软底绝缘鞋、 戴手套) 。 c 检查登高工器具和个人工器具。 d 民工应进行安全教育, 签订《地面作业临时民工安全教育协议书》 、 《嘉兴电力局民工现场安全教育卡(线路) 》 。 e 施工人员分别在施工作业票上签字。 5. 4 作业过程 5. 4. 1 配变平台安装 5. 4. 1. 1 杆上人员分别登上两侧配变杆, 系上保险带, 5. 4. 1. 2 在距地面 3 米处用绳索吊起抱箍, 安装抱箍。 5. 4. 1. 3 用绳索吊起一侧配变平台, 平台架于抱箍上。 5. 4. 1. 4 再用同样方向吊起另一侧配变平台, 架于抱箍上, 穿入夹紧螺栓, 紧固配变平台。 5. 4. 1. 5 配变平台安装应水平, 夹紧螺栓应紧固。 5. 4. 2 高压扑铁安装 5. 4. 2. 1 杆上人员再向上登杆至离地面 6 米处, 放下绳索一端, 地面人员系上高压扑铁,杆上人员吊起一侧高压扑铁, 放在保险带上。 5. 4. 2. 2 再次用同样方法吊起另一侧高压扑铁, 穿入夹紧螺栓, 紧固平台。 5. 4. 3 配变吊装 5. 4. 3. 1 杆上人员使用绳索, 吊起钢丝套和手拉链条葫芦。 5. 4. 3. 2 钢丝套架于平台上, 两端头分别穿入链条葫芦顶端挂钩。 5. 4. 3. 3 地面人员将变压器抬至杆下。 5. 4. 3. 4 地面人员将钢丝套两端头分别套入变压器吊钩, 链条葫芦底端挂钩钩住钢丝套。5. 4. 3. 5 在变压器系上控制拉绳 1 根。 杆上变压器安装作业指导书 5. 4. 3. 6 地面人员慢慢拉动手链, 变压器缓慢起吊, 速度应均匀。 5. 4. 3. 7 变压器起吊至配变平台高度时, 地面人员使用控制拉绳向外拉开变压器, 防止变压器高压套管与低压套管碰碎。 5. 4. 3. 7 变压器吊上配变平台, 地面人员指挥杆上人员就位。 5. 4. 3. 8 杆上人员吊上配变固定角铁, 将配变固定在平台上。 5. 4. 8 汽吊吊装配变 5. 4. 8. 1 同 5. 4. 1 方法安装配变平台。 5. 4. 8. 2 汽吊就位, 选择吊臂转动路径应无障碍物。 5. 4. 8. 3 钢丝绳套两端头分别穿入变压器吊钩, 安装牢固后, 汽吊吊钩穿入钢丝套缓慢起吊, 速度均匀。 5. 4. 8. 4 配变就位后, 安装配变固定角铁。 5. 4. 9 安装配变一、 二侧引线及避雷器、 高低压桩头绝缘罩。 5. 5 检查 5. 5. 1 各部位安装是否正确, 有无遗漏。 5. 5. 2 变压器有无渗漏。 5. 5. 3 检查螺栓紧固及电气连接点连接情况。 5. 5. 4 自检、 自评 a 工作负责人检查变压器安装质量。 b 填写“线路分项工程质量检验记录” 和“施工工艺质量自评表”。 5. 6 整理作业 5. 6. 1 清理现场, 做到工完料尽场地清。 5. 6. 2 向队长汇报工作情况, 是否有余留问题。 6. 安全措施 6. 1 登杆人员登杆前须检查杆根和登杆工具及安全带。 6. 2 起吊配变前, 必须检查配变的结构和台架是否牢固。 6. 3 用汽车吊吊装, 汽车起吊驾驶员必须专职人员担任, 严禁任何人代替操作。 6. 4 工作负责人应向起吊驾驶员交代手语信号, 驾驶员应服从工作负责人统一指挥。 http://www.tjgg.com.cn/html/kuangyongbianyaqi/6. 5 汽车吊臂制动和逆制装置必须可靠, 汽吊必须安置平稳、 牢固, 其允许斜度不得大于 3 度。 6. 6 吊装变压器须使用合格的起重工具, 严禁超载使用。 杆上变压器安装作业指导书 7 工作危险点及其防范措施 序号 危 险 点 防 范 措 施 1 配变安装及更换工作中高处坠落和砸伤 1. 杆上、 地面作业人员须戴安全帽, 杆上人员必须使用安全带,安全带应栓在牢固构件上。 2. 吊起或放落变压器前, 必须检查变压器台的结构是否牢固。 3. 吊装变压器须使用合格的起重工具, 严禁超载使用。 2 未办理工作许可手续或工作负责人未向工作班成员进行“二交一查”, 工作班成员即开始施工 1. 工作负责人必须在办理许可手续后, 方可向工作班成员进行 “二交一查” 工作。 2. 工作负责人应检查工作班成员着装是否整齐、 符合要求。 安全用具和劳保用品是否佩带齐全。 3. 全体施工人员集合, 由工作负责人宣读工作票, 交待工作内容、工作地点、 现场安全措施、、 带电部位和其他注意事项。 3 工作负责人(监护人) 参与作业,违反工作监护制度 1. 工作负责人(监护人) 在全部停电或部分停电时, 只有安全措施可靠, 人员集中在一个工作地点, 确无触电危险的情况下, 方可参加工作。 2. 专责监护人不得做其他工作。 4 违反现场作业纪律(说笑、 打闹、喝洒等) 1. 工作负责人应及时提醒和制止影响作业人员精力的言行。 2. 严禁洒后工作和在工作中谈笑、 打闹等。 5 工作不协调 1. 几人同时进行工作时, 需互相呼应, 协同作业。 2. 几人同时进行工作, 又呼应困难, 应设专人指挥, 并明确指挥方式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答