用继电器控制电机的星三角启动(主电路),在控制电路中,如何选择变压器容量?

主电路是三相380交流电机假设37KW(带热继电器),控制电路是通过变压器后220,控制电路中只包括指示灯、接触器、熔断器、开关
如何选择变压器的容量?熔断器大小?热继电器整定电流大小?

如果只有三根相线,你这种做法是对的,如果还有零线,你再加一个变压器那就是没有必要了,我想应该有零线所以没有必要用变压器,当然指示灯你也可以用220V的。
如果确实如你所说:你先算出所有电器的功率再确定(主要是接触器线圈的功率、指示灯功率其它损耗-线损等)变压器的功率。做个估算,你是37KW的,所以你的接触器的触头也要能承受这个电流并且稍大些,所以你可以选用150A的接触器,那么这种接触器的线圈功耗大约在100W左右,加一个时间继电器,合计在250W左右,所以你要选一个380变220,250W以上,大点没有影响,但是不能小,其实一个档相差不了多少。熔断器和热继的电流是一样的,根据P=UI,得电流在97A左右,为了避免启动瞬间电流建议选用150A保险,热继整定在120A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-30
星三角启动主电路,选380V/220V/12V/50W电源变压器即可。(其中220V电源接控制回路、12V接指示灯、功率50W)。熔断器RL100A、熔芯RL100A。接触器选CJ系列100A、指示灯选12V 0.1A。热继电器RJ100A/整定电流为80A。基本没错,供你参考。本回答被网友采纳
第2个回答  2009-07-30
是控制变压器吗,300W吧,控制熔断器2A的就可以了,主电路是37KW的吗,选200A 的熔断器就可以了。热继电器用100A的就行,可以根据你的电机的实际电流调整。
第3个回答  2009-07-30
控制变压器的容量大约在500瓦

热继电器电流最小档应不小于80A