用继电器控制电机的启动(主电路),在控制电路中,如何选择变压器容量?

电机是三相交流电机(假设为37KW)带有热继电器保护,控制电路是通过变压器之后220V控制电路,该控制电路中只有指示灯,接触器,熔断器,开关!
如何选用变压器容量?熔断器大小?热继电器整定电流?

1KVA的变压器
熔断器5A
热继电器在电机额定电流的1.13倍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-30
单相变压器200VA 380/220
控制熔断器5A
热继电器整定值为电机额定电流的0.9-1.1倍
第2个回答  2009-07-31
变压器有问题找“双鹏变压器”,你可以去网上搜索他们公司的网站或者最好直接打电话过去咨询技术顾问,希望能帮到你
第3个回答  2009-07-30
直接用380V控制就好了啊,或者再加一零线就好了啊
相似回答